[elektro] Események láncolata - vigyázzatok ezzel Ti is!
hobilobi at gmail.com
hobilobi at gmail.com
Mon Feb 15 02:14:46 CET 2021
Egyrészt a 16A-s Fi relé nem ég el 48A-tól. Sőt még többtől se. Az a 16A
a megszakítóképességet jelenti.
Vagyis 16A-t az előírt alkalommal (ami elég sok, nem emlékszem a pontos
számra) biztonsággal meg tudja szakítani. Ezekben belül olyan
keresztmetszetűek az alkatrészek, hogy simán elbírják az akár az
5-10-szeresét, ha nem is végtelen ideig, de bőven jóval tovább, mint
amig leold egy kismegszakító hővédelmi része, vagy egy olvadó biztosító
kiolvad.
Másrészt ha csak 16A-nyi kismegszakító van utána, akkor hol alakul ki a
48A-nyi áram?
A Fi relé és a kismegszakító közötti rész jöhetne csak szóba, ami ugyan
nem teljesen lehetetlen, de nem is túl valószínű. Vagy jóval nagyobb
zárlati áram lesz és akkor gyorsan leold a 48A-s megszakító, vagy eléggé
esélytelen, hogy pont 48A legyen a nem fogyasztó általi, hanem hiba
okozta áram, és az nagyon hosszú ideig fennálljon.
Persze valóban nem érdemes ennyire spiccre számolni a dolgokat, mert mi
van ha utólag még ráteszel valamit, és akkor már jobb lenne a 40-es. Nem
hiszem, hogy akkora árkülönbség lenne a 16 és a 40A-s Fi relé között,
hogy ne férne bele a 40-es ára a dologba.
István
2021.02.12. 12:57 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Persze, hogy jó a 40-es, de elég lenne mondjuk egy 16-os is, ha utána
> összesen 16A-nyi kismegszakító van.
> Na de ha a bejövő mondjuk 48A, és a szekrényben egy hiba miatt
> kialakul lassan a 48A áram valami hiba miatt, amíg le nem old a betáp
> megszakítója, addig el is éghetne a 16-os Fi, erre gondoltam.
>
> Gábor
>
>
>
> 2021-02-12 09:13 időpontban Győző ezt írta:
>> Teljesen jó oda a 40A-es FI, az csak a max. áramot jelenti rajta, nem
>> kismegszakítóként működik, csak hibaáramra old le. Ha a nulla-fázis
>> között van valami gebasz, akkor vidáman elvan. Van persze olyan
>> készülék ami egyben FI+kismegszakító is.
>> Szóval kell mellé megfelelő kismegszakító a rákötött
>> vezetékátmérőnek/fogyasztóknak megfelelően. Nálam pl. egy egér döglött
>> rá a nulla-fázis sínekre, szóval azt se árt leszigetelni...
>> Szintek közötti csövezésnél meg ha jól emlékszem már előírás is
>> lezárni. Nálam csak ethernet, koax megy így a padlásra, ott is
>> rendesen folyt be a víz, elég volt ronggyal betömni. A sziló jó rá
>> egyébként a PVC-hez nem tapad túl jól, szóval ha át kéne vezetékezni,
>> ki lehet szedni belőle.
More information about the Elektro
mailing list