Teljesen jó oda a 40A-es FI, az csak a max. áramot jelenti rajta, nem 
kismegszakítóként működik, csak hibaáramra old le. Ha a nulla-fázis 
között van valami gebasz, akkor vidáman elvan. Van persze olyan készülék 
ami egyben FI+kismegszakító is.
Szóval kell mellé megfelelő kismegszakító a rákötött 
vezetékátmérőnek/fogyasztóknak megfelelően. Nálam pl. egy egér döglött 
rá a nulla-fázis sínekre, szóval azt se árt leszigetelni...
Szintek közötti csövezésnél meg ha jól emlékszem már előírás is lezárni. 
Nálam csak ethernet, koax megy így a padlásra, ott is rendesen folyt be 
a víz, elég volt ronggyal betömni. A sziló jó rá egyébként a PVC-hez nem 
tapad túl jól, szóval ha át kéne vezetékezni, ki lehet szedni belőle.

2021. 02. 11. 21:11 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Nekem is furcsa. Sőt, örülhetek, hogy nem lett rendes tűz!
>
> Azért arra is lehetne ez egy tanmese, hogy: Nekem a felső szinten 
> nincs annyira sok fogyasztó. Van két légkondi, de azon kívül csak 
> világítás, ilyenek. Mégis 40A-es fi-relét építettek be, és a cserekor 
> én sem raktam be kisebbet.
>
> Most hirtelen nem tudom, mennyi a ház bejövő árama, de jó sok, asszem 
> 3x16A. Így a fi után a zárlatkor, mivel mindhárom megszakítót leverte, 
> jó sok áram mehetett át a fi-n úgy, hogy nem vert le. Ha jóval 
> kisebbre lenne méretezve, talán az is kigyulladhatott volna.
>
> Ha eléggé bátor vagyok, azt meg tudom csinálni, hogy visszakötöm a 
> kábeleket, felkapcsolok mindent, és lekamerázom, hogy hol húzza az 
> ívet. Szerintem is furcsa, hogy víz ilyet tud, de most nem nagyon 
> lenne más ötletem.
> Hacsak nem lett pont most zárlatos az a sín, ami a 3 fázist szétküldi 
> az automaták bejövőire.
>
> Gábor
>
>
> 2021-02-11 20:41 időpontban Pipi ezt írta:
>> Furcsa az nekem hogy a víztől hatalmas ívet húz valami, lesz ott más is
>> Az is furi hogy ha víz van, akkor a vízen keresztül nem folyt el
>> akkora hibaáram hogy a fi relé észrevegye
>>
>> 2021.02.11. 19:42 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>> Sziasztok!
>>>
>>> Tegnap este ahogy hazajöttem, nem nyílt ki az elektromos kapu. Mi 
>>> lehet az oka...?
>>>
>>> Rájöttem, nincs áram a házban. De miért...?
>>>
>>> A garázs oldalában van a villanyóra, mindhárom fázis le volt verve. 
>>> Hát felkapcsoltam.
>>>
>>> Bemegyek a házba, továbbra sincs áram. De miért? Lehet, hogy a 
>>> szolgáltatótól már nem is jön? De az utcán van világítás.
>>>
>>> Sehol nem volt a házban, hát megnéztem újra a villanyóránál, ismét 
>>> le volt verve. Aha!
>>>
>>> Van egy elosztószekrény az alagsorban, egy a földszinten, egy az 
>>> emeleten. Mindegyiket lezártam, visszanyomtam a villanyóránál, így 
>>> már nem vert le.
>>>
>>> Egyenként visszanyomkodtam a szinteket, az áram maradt, nem ment el. 
>>> Majd egy idő után mégis... A visszanomkodások sorozatával kiderült, 
>>> hogy az emeleti elosztószekrényben valami hatalmas ívet húz,
>>> szikrázik, és azután ver le a főbiztosíték, de érdekes módon az 
>>> abban a szekrényben lévő egyik megszakító sem vert le, és a fi-relé 
>>> sem.
>>>
>>> Azt láttam, hogy van egy olyan sín, ami összeköti a 
>>> kismegszakítókat, abban megy a 3 fázis, és az lett kormos. Létezik, 
>>> hogy az belül zárlatos?
>>>
>>> Végül ma délután, ahogy ott kutakodtam, megláttam, hogy vízcseppek 
>>> vannak a szekrényben. De hogy kerül oda?
>>>
>>> Felmentem a padlásra, biztos beáztunk. De nem. Viszont a padláson is 
>>> áll a víz azokban a gégecsövekben, amiken jönnek le a kábelek a 
>>> padlásról.
>>>
>>> És itt következnek a kérdések:
>>> - Létezik, hogy a lakás párája a szekrényen és a csöveken keresztül 
>>> megy fel a padlásra, ott a gégecső már hideg, a csövön belül 
>>> kicsapódik a víz, és az folyik vissza a szekrénybe?
>>>
>>> - Ha igen, akkor el tudom képzelni, hogy erre létezik szerelési 
>>> szabály, hogy ez ne tudjon kialakulni. Így utólag mit tudok tenni?
>>>
>>> Létezik valami lezáró elem a gégecsövekre? Vagy ki szokás nyomni 
>>> valami villanyszerelési, nem éghető szilóval?
>>> Érdemes fent a csöveket hőszigetelni?
>>>
>>> És lent a szekrényben mit lehet tenni, ha újra jönne a víz? Mert ha 
>>> kinyomom szilófélével a csövet, a gégecső recéinél maradhat hézag, 
>>> vagy idővel elöregszik, és újra kezdi.
>>>
>>> És ha beázott a kismegszakító, a fi-relé, azt ki kell cserélni? Vagy 
>>> ha kiszárad, jóvanazúgy?
>>>
>>> Miért események láncolata? Mert kint hideg van, a villanyász, aki 
>>> ezt szerelte, nem gondolt arra, hogy lehet kondenzáció is, amiből 
>>> víz lesz, a vízből meg tűz.
>>> Örülhetek, hogy nem gyulladt ki a szekrény! Műanyag szekrény, amiből 
>>> pár arasznyi égés után már fent lehetne a tűz a padlástérben...
>>>
>>> Szóval a hideg miatt lett víz, attól lett tűz, attól elment az áram, 
>>> attól kiolvadt a fagyasztó, amitől a hidegből és jégből lett újra 
>>> víz...
>>>
>>> Gábor
>>>
>>> -----------------------------------------