[elektro] Események láncolata - vigyázzatok ezzel Ti is!
hobilobi at gmail.com
hobilobi at gmail.com
Mon Feb 15 11:54:25 CET 2021
OK! De leoldott az óránál lévő megszakító és nem égett el a Fi relé, és
akkor sem égett volna el, ha 16-os lett volna.
Egyébként arra nem igazán lehet védelmileg felkészülni, ha egy ilyen
elosztó vizet kap.
Nekem égett már szét 50-es földkábel bekötő doboza ilyen miatt, és nem
oldott le az elötte lévő védelem.
A vizes égés nagyon alattomos tud lenni, mert a víz gyorsan eltűnik ha
van egy kis áthúzás, de ilyenkor már egy kicsit égetett az ott lévő
dolgokból. Aztán legközelebb folytatja. Neked tulajdonképpen szerencséd
volt, hogy annyira közeli részek között jött lére az áram, hogy a víz
eltűnése után is fennmaradt, és leverte a védelmet. Rosszabb esetben
szép lassan szarrá éghetett volna az egész, és csak akkor veszed észre,
amikor már újra kell szerelni az egész dobozt.
Nem tudom nálad milyen helyiségben van ez a doboz, mert egy normál
lakótérben nincs akkora páratartalom,
meg légáramlás a padlás felé, hogy ott csurogjon a víz a csőből.
Ráadásul az ilyen dobozoknak elég jól záródó fedelük van, amin keresztül
nem süvíthet a levegő. Gyanítom, hogy nálad nagyon szerencsétlenül estek
egybe a kedvezőtlen körülmények.
István
2021.02.15. 2:32 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Nálam pont a fi után, és a kismegszakítók előtt lévő sín kezdett
> zárlatba menni.
>
> Gábor
>
>
> 2021-02-15 02:14 időpontban hobilobi at gmail.com ezt írta:
>> Egyrészt a 16A-s Fi relé nem ég el 48A-tól. Sőt még többtől se. Az a
>> 16A a megszakítóképességet jelenti.
>> Vagyis 16A-t az előírt alkalommal (ami elég sok, nem emlékszem a
>> pontos számra) biztonsággal meg tudja szakítani. Ezekben belül olyan
>> keresztmetszetűek az alkatrészek, hogy simán elbírják az akár az
>> 5-10-szeresét, ha nem is végtelen ideig, de bőven jóval tovább, mint
>> amig leold egy kismegszakító hővédelmi része, vagy egy olvadó
>> biztosító kiolvad.
>>
>> Másrészt ha csak 16A-nyi kismegszakító van utána, akkor hol alakul ki
>> a 48A-nyi áram?
>> A Fi relé és a kismegszakító közötti rész jöhetne csak szóba, ami
>> ugyan nem teljesen lehetetlen, de nem is túl valószínű. Vagy jóval
>> nagyobb zárlati áram lesz és akkor gyorsan leold a 48A-s megszakító,
>> vagy eléggé esélytelen, hogy pont 48A legyen a nem fogyasztó általi,
>> hanem hiba okozta áram, és az nagyon hosszú ideig fennálljon.
>>
>> Persze valóban nem érdemes ennyire spiccre számolni a dolgokat, mert
>> mi van ha utólag még ráteszel valamit, és akkor már jobb lenne a
>> 40-es. Nem hiszem, hogy akkora árkülönbség lenne a 16 és a 40A-s Fi
>> relé között, hogy ne férne bele a 40-es ára a dologba.
>>
>> István
>>
>>
>> 2021.02.12. 12:57 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>> Persze, hogy jó a 40-es, de elég lenne mondjuk egy 16-os is, ha
>>> utána összesen 16A-nyi kismegszakító van.
>>> Na de ha a bejövő mondjuk 48A, és a szekrényben egy hiba miatt
>>> kialakul lassan a 48A áram valami hiba miatt, amíg le nem old a
>>> betáp megszakítója, addig el is éghetne a 16-os Fi, erre gondoltam.
>>>
>>> Gábor
>>>
>>>
>>>
>>> 2021-02-12 09:13 időpontban Győző ezt írta:
>>>> Teljesen jó oda a 40A-es FI, az csak a max. áramot jelenti rajta, nem
>>>> kismegszakítóként működik, csak hibaáramra old le. Ha a nulla-fázis
>>>> között van valami gebasz, akkor vidáman elvan. Van persze olyan
>>>> készülék ami egyben FI+kismegszakító is.
>>>> Szóval kell mellé megfelelő kismegszakító a rákötött
>>>> vezetékátmérőnek/fogyasztóknak megfelelően. Nálam pl. egy egér döglött
>>>> rá a nulla-fázis sínekre, szóval azt se árt leszigetelni...
>>>> Szintek közötti csövezésnél meg ha jól emlékszem már előírás is
>>>> lezárni. Nálam csak ethernet, koax megy így a padlásra, ott is
>>>> rendesen folyt be a víz, elég volt ronggyal betömni. A sziló jó rá
>>>> egyébként a PVC-hez nem tapad túl jól, szóval ha át kéne vezetékezni,
>>>> ki lehet szedni belőle.
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list