[elektro] 7 x 75m MCU kpe 40

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Dec 5 14:22:18 CET 2019


hobilobi at gmail.com wrote:

> Én simán behúznám az akárhány eret a 40-es kpe csőbe. Persze nem az
> eredetileg felvetett 4mm2-est, mert az azon keletkező veszteséget a
> tulajnak kell fizetnie, de a 10-es már megfelelő.

Ezen már túl van a srác, vagy 16-os Cu, vagy 25-ös alu lesz az.

> ahol pedig ezt nem tudja megtenni (pl. családi ház tetőtartóval), ott
> már 16mm2-es bekötőt használ 25A-re is, hogy minél kisebb legyen a
> vesztesége. A drótot meg úgyis a tulaj fizeti.

Ez nem a veszteség miatt kell, hanem ugye a kismegszakító a drót végén van. 
Ennek a rövid darabnak, ami az utcáról a villanyóráig tart, kell tudnia akkora 
zárlati áramot produkálni, ha ez előállna, hogy kiverje a kb 400A-es, 
szakaszbiztit, különben felizzana, tüzet okozna. Itt a keresztmetszet és a hossz 
együtt számít, hogy kellően kicsi ellenállása legyen. Pl egy oda-vissza együtt 
20 méteres 25-ös alu létre tud hozni közel 10kA-t 230-on, az simán gyorsan 
kinyomja a 400-as, vagy akár a 630-as biztit is anélkül, hogy maga a kábel 
lényegesen felmelegedne. (Persze az utcai vezetéknek is van ellenállása, meg a 
trafónak is dropja, szóval nem alakul ki ekkora zárlati áram.) Más kérdés 
persze, hogy mi van a zárlat helyén, ha történik ilyen.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list