[elektro] kismegszakítóhoz sodrott rézvezeték csatlakozás?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Wed May 4 19:49:38 CEST 2016


egy mobil ketyerén használt 2db C25 kismegszakítóhoz 10mm2 sodrott CU
betáp lett bekötve, kb ilyen "Villamos elosztó doboz falon
kívüli, műanyag"  dobozkába lett szerelve
http://www.anrodiszlec.hu/images/img_maxi/db112w-02.jpg

és a sodrott CU vége korábban ónfürdőben "fürdött"
25mm hosszban, és ez az ónozott vég  lett visszahajtva,
hogy a szorító csavar alatt jobban érezze magát

nem nálam okozott ez a módi kontakthibából eredő tüzet,
hanem egy konténerbe dobták ki, és érdekelt, hogy mit
baxhattak el pl. szereléskor, ami ilyen tűzhöz vezetett.
( azt már első ránézésből láttam, hogy  csak az egyik
kismegszakító döglött meg, a másik hasznosíthatóan
kitermelhető lesz )

azért gondoltam kontakthibára, mert csavar alatti lazulást
rugó nélküli sorkapocsnál már tapasztaltam kisebb keresztmetszeteknél
ilyen forrasztott drótvégeknél

mondjuk ma már könnyebbnek tűnik egy érvéghüvely rápréselése,
(van 0,75 - 16mm2 közötti présem is) mint egy hordozható ónfürdetés

szóval biztonságosabb az érvéghüvely ilyen esetben?



More information about the Elektro mailing list