[elektro] kismegszakítóhoz sodrott rézvezeték csatlakozás?
Pipi
lista at puzsar.hu
Wed May 4 19:59:55 CEST 2016
tudtommal tiltott a forrasztott drót csavarozása, mivel idővel megfolyik az ón,
a kötés kilazul, nagyobb lesz az ellenállása, melegszik...
az érvéghüvely az elfogadott
2016.05.04. 19:49 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> egy mobil ketyerén használt 2db C25 kismegszakítóhoz 10mm2 sodrott CU
> betáp lett bekötve, kb ilyen "Villamos elosztó doboz falon
> kívüli, műanyag" dobozkába lett szerelve
> http://www.anrodiszlec.hu/images/img_maxi/db112w-02.jpg
>
> és a sodrott CU vége korábban ónfürdőben "fürdött"
> 25mm hosszban, és ez az ónozott vég lett visszahajtva,
> hogy a szorító csavar alatt jobban érezze magát
>
> nem nálam okozott ez a módi kontakthibából eredő tüzet,
> hanem egy konténerbe dobták ki, és érdekelt, hogy mit
> baxhattak el pl. szereléskor, ami ilyen tűzhöz vezetett.
> ( azt már első ránézésből láttam, hogy csak az egyik
> kismegszakító döglött meg, a másik hasznosíthatóan
> kitermelhető lesz )
>
> azért gondoltam kontakthibára, mert csavar alatti lazulást
> rugó nélküli sorkapocsnál már tapasztaltam kisebb keresztmetszeteknél
> ilyen forrasztott drótvégeknél
>
> mondjuk ma már könnyebbnek tűnik egy érvéghüvely rápréselése,
> (van 0,75 - 16mm2 közötti présem is) mint egy hordozható ónfürdetés
>
> szóval biztonságosabb az érvéghüvely ilyen esetben?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list