[elektro] Szenesedés táblázat

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Jun 21 21:06:51 CEST 2016


Acs Gabor wrote:
> Pedig a táblázatokban mindenütt falon belül, védőcsőben engedik a
> 16-ot 1,5-re.

Végülis nem olvad meg a pvc attól, hogy úgy 40 fokkal melegebb, meg hát arra is 
lehet számítani, hogy a pont 16A tartósan (órákon át) valószínűtlen, főleg 
egyszerre több ilyen kanóc a csőben. Én is szoktam számolni egyidejűségi 
dolgokkal meg nem max terheléssel.

> szóval miért van a táblázatokban 16 a másfélhez,
> aminek elvileg kicsit még túlméretezettnek is illene lennie?

Nem tudom. Kábelben jobb az ábra, mert a pvc sokkal jobb hővezető, mint a 
levegő. Valszeg a gyakorlat adta ki, meg ha jó hosszú, akkor fesz-esés is van, 
ezért az adott fogyasztó már fel se tud venni 3kW-ot. :-)

>> Nem dukálna, mert hogy nyilván csak 3F-ben adnak ekkora áramot.
>
> Nincs így, 50A-t is kiadnak 1F-on tudtommal. Mintha még 63-at is
> mondtak volna tavaly nyáron, amikor ilyen igényléssel foglalkoztam.

Hát az érdekes lenne. Én eddig max 32A-ről hallottam, de lehet, hogy ma már más 
a gyakorlat. Azért is fura az egybe 50 vagy 63A, mert a háztartásokban 
használatos szerelvények közül egyik se alkalmas ekkora áramra vagy az ezt az 
áramot vezetni képes kanóc szerelésére. Valamint, mintha a háztartásokhoz 
alkalmas fogyasztásmérők se nagyon szoktak ekkora áramúak lenni, de ebben már 
lehet változás szintén. (Nem néztem meg ebből a szempontból, nemrég cserélték az 
egyfázisú órát, digitális szerkezet, de nagyon picinek tűnik.) És ha neked van 
ilyen infód, akkor meghajlok, elfogadom.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list