Acs Gabor wrote:
> Most nem állok neki kiszámolni, de nem kell végletekről beszélni, elég
> ha nem tiszta induktív/kapac./ohmos, hanem valamennyire, és akkor már
> nem igaz, hogy csak az egy legnagyobbra kell a nullát méretezni.
Nézd, ha a szokásos módon induktív vagy kapacitív a fogyasztó, akkor de, elég
arra méretezni. (aszinkron motor, vagy valami masina, amiben van zavarszűrő
kondi...) Amiről már többször volt itt szó, szintén nem háztartási módi:
számítógéppark. Azoknál szimmetrikus teherelosztásnál is túlterhelődhet a
nullavezető.
Vedd figyelembe azt is, hogy ezek a kismertékben az ohmostól eltérő háztartási
fogyasztók sosem teljesen pont csutkára terhelik le az adott fázist. Meg azt,
hogy a kisteljesítményű trafós vagy aszinkron motoros ketyerék nem annyira
induktívak, mint a marha nagy teljesítményűek. Ez egy afféle növekedési
összefüggés. Kis trafó: ohmos drop, nagy trafó, induktív drop. Motornál is
hasonló van.