[elektro] Szenesedés táblázat
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Jun 21 23:42:33 CEST 2016
hobilobi at gmail.com wrote:
> Nem kel kiszámolni. 3fázisú rendszerben (mert erről van szó, csak
> többen elkezdtek egyfázisúban gondolkodni) a nullán nem folyhat
> nagyobb áram, a legnagyobb fázisáramnál, akárhogyan terheled a többit.
Normális esetben így is van. De leírtam korábban, hogy ha egyforma i árammal
terhelem a három fázist, csak az egyik tiszta induktív, a másik tiszta
kapacitív, a harmadik tiszta ohm, akkor adott fázissorrendnél a nullán
i*(1+2*(gyök3)/2)=2,73i fog folyni. De ez egy tiszta baromság, ilyet soha senki
nem csinál. (másik fázissorrendnél meg csak (gyök3-1)i= 0,732i fog folyni, az
ohmos fogyasztó nélkül meg 1,732i. :-) )
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list