[elektro] Szenesedés

hobilobi at gmail.com hobilobi at gmail.com
Sat Jun 18 00:01:45 CEST 2016


Azért az induló feltétel nem 1200 PC-t ellátó hálózat volt, hanem
ha nem is kimondva, de átlagos lakóépület.
Azt hiszem mindenki ilyenre gondolt, és nem valami teljesen extrém 
egyedi esetre.

István



2016.06.17. 14:09 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> hobilobi at gmail.com <hobilobi at gmail.com> írta, 2016. 06. 17.:
>> 2016.06.16. 14:52 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>> Pedig nagyon figyeltem, de hiába olvastam el, mégsem tudom még mindig,
>>> hogy miért nem jó a vastagabb kék gerincvezeték.
>> Szerintem aról nincs szó, hogy nem jó, inkább csak felesleges.
>>
>>> Pl. felrakok 3db 16-os automatát, mindegyiktől jövök egy-egy másfeles
>>> feketével, és a kék, meg a zöldsárga 10mm2-es.
>> Ekkora különbségnek semmi értelme, ha nem ipari alkalmazásról van szó.
>   http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/tarmikcikk.pdf
> Villamos hálózati zavarok
> Dr. Tarnik István
>
> -9-. oldal
> Lineáris fogyasztók esetén ekkor a nulla vezetőn nem folyna áram. A nem-
> lineáris fogyasztók (pl. PC tápegységek és frekvenciaváltók) esetén
> nem ez a hely-
> zet, emiatt a korábban alkalmazott méretezési gyakorlat sem tartható.
>
> -10-.oldal alja -11-.oldal teteje
> a hagyományos tervezői szemlélet szerint – mely nem számol a
> felharmonikusokkal !!!  – a fenti példában a nullavezetőben I0 = 0 [A] nagyságú
> áram folyna!
>
> -16-.oldal
> "Az új tervezői gyakorlat legfontosabb szempontjai
> !!!!!!!
> • A nagy bekapcsolási áramlökések által okozott feszültségletöréseket
> csökkenteni
> kell a vezeték keresztmetszet növelésével.
> !!!!!!
> • A nemlineáris fogyasztói összetétel és a hálózat ismeretében
> ellenőrizni kell a
> rendszert a várható harmonikus problémákra. Ezekre megoldást kell találni (há-
> lózat szétválasztás, szűrés, elválasztás).
> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> • Nagy gondot kell fordítani a nullavezető keresztmetszetének a megválasztására.
> Dr. Dán András docens (BMGE Villamos Művek Tanszék) számításai
> alapján, a hagyományos tervezési gyakorlathoz képest, mely nem számol
> a harmonikus áramokkal :
> ➢ A fázisvezetők keresztmetszetét kb. 50%-al meg kell növelni.
> ➢ A nullavezető keresztmetszetét 100%-al meg kell növelni, azaz általában a fá-
> zisvezető keresztmetszetének a kétszerese a megfelelő.
> !!!!!!!!!
> • A kész rendszert célszerű mérésekkel ellenőrizni a várható üzemállapotokban
> "
>
>
>> Mondjuk én 16A-t már inkább 2.5-esen vinnék, de a kéknek is max. 4-est,
>> és azt is csak akkor, ha fennáll, hogy
>> egyfázisú rendszer esetén, egyszerre több ágon is ki van használva a 16A.
>>
>> István
>>> Anyagilag mondjuk nincs sok értelme, csak az elvi okát nem értem.
>>>
>>>
>>> Gábor
>>>
>>> 2016.06.16. 10:05 keltezéssel, Bánhidi István írta:
>>>> Így van, Kirchhoff már régen megmondta ezt.
>>>>
>>>> Értelemszerűen az egyes helyiségek kötődobozai az első csillagpontok,
>>>> majd a kötődobozból a gerincek tovább az óráig újabb csillagpont stb.
>>>> Ha ezeket összematekozod, akkor hozza a Gusztáv bácsi által lefektetett
>>>> szabályokat.
>>>>
>>>> Egy példa:
>>>> http://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-10/three-phase-power-systems/
>>>> És egy fórumbejegyzés:
>>>> http://www.villanyforum.hu/forum/4-villanylap-forum/515#3788
>>>>
>>>> üdv.
>>>> Steve
>>>>
>>>> 2016.06.16. 8:44 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>>>> 2016.06.16. 0:48 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>>>>>> Kiss Gabor <kissg at ssg.ki.iif.hu> írta, 2016. 06. 15.:
>>>>>>> Egy villanyszerelő mesélte, hogy ha valami égés van a
>>>>>>> kapcsolódobozban,
>>>>>>> akkor mindig a nullavezető szenesedik el, sosem a fázis.
>>>>>>> Ha ez nem csak városi legenda, akkor mi lehet a tudományos alapja?
>>>>>> nulla vezető (állítólag) üzemszerűen vezeti az áramot, de nem szokták
>>>>>> megszakítani, (kismegszakítóval meg a fázist szokták)
>>>>>>
>>>>>> ha pl. 4 kismegszakítóval 4db vezetékkel  viszik a fázist, de a közös
>>>>>> nulla
>>>>>> vezető viszi vissza, akkor azon az 1db közös nulla vezetőn összegezve
>>>>>> nagyobb áram megy visszafelé, nagyobb  terhelésnél jobban melegszik,
>>>>> Ez így nem igaz.
>>>>> Ha mindhárom fázison folyik pl. 10A az órától, akkor a nulla vezetőn nem
>>>>> folyik semmi, a már közös részen (pl. betáptól az óráig)
>>>>> Az egyes ágakon pedig 10A folyik, de ahol csak két fázis árama jön
>>>>> vissza, ott már kevesebb mint 10A.
>>>>>
>>>>> István



More information about the Elektro mailing list