[elektro] Szenesedés
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Fri Jun 17 14:09:17 CEST 2016
hobilobi at gmail.com <hobilobi at gmail.com> írta, 2016. 06. 17.:
> 2016.06.16. 14:52 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>> Pedig nagyon figyeltem, de hiába olvastam el, mégsem tudom még mindig,
>> hogy miért nem jó a vastagabb kék gerincvezeték.
> Szerintem aról nincs szó, hogy nem jó, inkább csak felesleges.
>
>> Pl. felrakok 3db 16-os automatát, mindegyiktől jövök egy-egy másfeles
>> feketével, és a kék, meg a zöldsárga 10mm2-es.
> Ekkora különbségnek semmi értelme, ha nem ipari alkalmazásról van szó.
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/tarmikcikk.pdf
Villamos hálózati zavarok
Dr. Tarnik István
-9-. oldal
Lineáris fogyasztók esetén ekkor a nulla vezetőn nem folyna áram. A nem-
lineáris fogyasztók (pl. PC tápegységek és frekvenciaváltók) esetén
nem ez a hely-
zet, emiatt a korábban alkalmazott méretezési gyakorlat sem tartható.
-10-.oldal alja -11-.oldal teteje
a hagyományos tervezői szemlélet szerint – mely nem számol a
felharmonikusokkal !!! – a fenti példában a nullavezetőben I0 = 0 [A] nagyságú
áram folyna!
-16-.oldal
"Az új tervezői gyakorlat legfontosabb szempontjai
!!!!!!!
• A nagy bekapcsolási áramlökések által okozott feszültségletöréseket
csökkenteni
kell a vezeték keresztmetszet növelésével.
!!!!!!
• A nemlineáris fogyasztói összetétel és a hálózat ismeretében
ellenőrizni kell a
rendszert a várható harmonikus problémákra. Ezekre megoldást kell találni (há-
lózat szétválasztás, szűrés, elválasztás).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Nagy gondot kell fordítani a nullavezető keresztmetszetének a megválasztására.
Dr. Dán András docens (BMGE Villamos Művek Tanszék) számításai
alapján, a hagyományos tervezési gyakorlathoz képest, mely nem számol
a harmonikus áramokkal :
➢ A fázisvezetők keresztmetszetét kb. 50%-al meg kell növelni.
➢ A nullavezető keresztmetszetét 100%-al meg kell növelni, azaz általában a fá-
zisvezető keresztmetszetének a kétszerese a megfelelő.
!!!!!!!!!
• A kész rendszert célszerű mérésekkel ellenőrizni a várható üzemállapotokban
"
> Mondjuk én 16A-t már inkább 2.5-esen vinnék, de a kéknek is max. 4-est,
> és azt is csak akkor, ha fennáll, hogy
> egyfázisú rendszer esetén, egyszerre több ágon is ki van használva a 16A.
>
> István
>> Anyagilag mondjuk nincs sok értelme, csak az elvi okát nem értem.
>>
>>
>> Gábor
>>
>> 2016.06.16. 10:05 keltezéssel, Bánhidi István írta:
>>> Így van, Kirchhoff már régen megmondta ezt.
>>>
>>> Értelemszerűen az egyes helyiségek kötődobozai az első csillagpontok,
>>> majd a kötődobozból a gerincek tovább az óráig újabb csillagpont stb.
>>> Ha ezeket összematekozod, akkor hozza a Gusztáv bácsi által lefektetett
>>> szabályokat.
>>>
>>> Egy példa:
>>> http://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-10/three-phase-power-systems/
>>> És egy fórumbejegyzés:
>>> http://www.villanyforum.hu/forum/4-villanylap-forum/515#3788
>>>
>>> üdv.
>>> Steve
>>>
>>> 2016.06.16. 8:44 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>>> 2016.06.16. 0:48 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>>>>> Kiss Gabor <kissg at ssg.ki.iif.hu> írta, 2016. 06. 15.:
>>>>>> Egy villanyszerelő mesélte, hogy ha valami égés van a
>>>>>> kapcsolódobozban,
>>>>>> akkor mindig a nullavezető szenesedik el, sosem a fázis.
>>>>>> Ha ez nem csak városi legenda, akkor mi lehet a tudományos alapja?
>>>>> nulla vezető (állítólag) üzemszerűen vezeti az áramot, de nem szokták
>>>>> megszakítani, (kismegszakítóval meg a fázist szokták)
>>>>>
>>>>> ha pl. 4 kismegszakítóval 4db vezetékkel viszik a fázist, de a közös
>>>>> nulla
>>>>> vezető viszi vissza, akkor azon az 1db közös nulla vezetőn összegezve
>>>>> nagyobb áram megy visszafelé, nagyobb terhelésnél jobban melegszik,
>>>> Ez így nem igaz.
>>>> Ha mindhárom fázison folyik pl. 10A az órától, akkor a nulla vezetőn nem
>>>> folyik semmi, a már közös részen (pl. betáptól az óráig)
>>>> Az egyes ágakon pedig 10A folyik, de ahol csak két fázis árama jön
>>>> vissza, ott már kevesebb mint 10A.
>>>>
>>>> István
>>>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list