[elektro] Szenesedés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri Jun 17 13:16:31 CEST 2016


Xorn wrote:

> Tényleg, mi ebből a szempontból a pesszimista eset? Háromfázisú
> hálózatban hány fázisra akasztott milyen típusú (cos fi) és milyen
> teljesítményű egyfázisú fogyasztó esetében lehet a nullába visszafelé
> a legtöbb áramot "belepumpálni"?

Ha csak az áram effektív értéke érdekes, akkor a legkedvezőtlenebb, ha csupa 
olyan fogyasztó van a három fázison, amik tonnaszám :-) a harmadik 
felharmonikust. Ekkor a nullán nagyobb áram is megjelenhet, mint a legnagyobb 
fázisáram (szintén effektívben).

Ha tisztán színuszos és 50Hz-es áramról van szó, a legkedvezőtlenebb a nulla 
szempontjából egy irreális konfig:
Egyik fázison ohmos max áram, a másikon tisztán induktív max áram, a harmadikon 
tisztán kapacitív max áram.

Ekkor a nullán (ha úgy állnak a vektorok) az imax-nak az 1+gyök3=2,73-szorosa is 
felléphet. De ilyet senki nem csinál, semmi értelme nincs.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list