[elektro] Nulla szakadás

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri Jul 15 12:49:46 CEST 2016


hg12345 wrote:

> 230Vac-ra a 431 jelzési varisztor a jó, de előtét nélkül nem sokat
> ér, a könyökpont felett könnyen ledobja a lábáról magát.

???
Én nem icipicire gondoltam, hanem afféle 10Ft-os nagyságúról. Ezek között van, 
amelyik 3kA-t, van, amelyik 6kA-t kibír, na de itt erről szó sincs, mert itt a 
túlfeszt az okozza, hogy eltűnik a nulla bekötése, és a másik fázis 
fogyasztójának az árama megy át rajta. Amit persze nem bír tartósan, mert 
mondjuk 10A*350V az 3,5kW, viszont arra kiválóan alkalmas, hogy valamit 
villámgyorsan működtessen.

> 4/4 TRIAC miért nem jó, 16 vagy 25A esetén, több félhullámra is
> kibirja a névleges 15x áramát, persze au antiparaller tirisztor jobb
> megoldás kétségtelen, de drágább.

Mi az, hogy 4/4 triac?

Végülis persze, arra jó a triak, hogy bekapcs vagy kikapcs. Összekevertem a 
szabályozással, szóval jó a triak ide.

> Amit kimértél az 1mA könyökpont
> (http://hokai.hu/PO_Zinc_Oxide_Varistors.pdf).

Persze, én is ilyesmi árammal mértem szkóppal, de ott nagyon kemény vágás volt, 
határozottan szögletes.
De éppen ezért úgy kell megválasztani, hogy ehhez a ponthoz tartozó feszültség 
üzemszerűen semmiképpen ne lépjen fel.
Az az alkalmazás, amire itt kell, a másik fogyasztó árama miatti növekedés, meg 
hát valamit vezérelni vele, pont erre a tartományra van szükség.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list