[elektro] Nulla szakadás
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Fri Jul 15 10:25:46 CEST 2016
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
>L. Pásztor wrote:
>> Próbáltuk hasonlót ... nem működött ....
>> Bejövő 3f átment egy 25A-es kvázi-öntartó, alap állapotban meghúzott
>> mágneskapcsolón.
>> Elektronikának saját földpontja volt, és fázisonként figyelt. Ha a 0
>> vezető eltolódott a földhöz képest 30-40V-ot, vagy bármi nagyobb
>> asszimetria adódótt, akkor az elektronika elengedte a
>> mágneskapcsolót. Az volt a gond, h mire a mágneskapcsoló fizikailag
>> szakította az áramkört a kb. 150-200msec alatt, a standby-os
>> félvezetős cuccok már ezalatt is dobtak egy hátast.
>
>Viszont, ha egyúttal be van rakva spiccre méretezett varisztor, aminek nem kell
>nagyon nagy áramot felvennie, hogy lekorlátozza a feszkót, az megoldhatná az
>átmeneti állapotot.
230Vac-ra a 431 jelzési varisztor a jó, de előtét nélkül nem sokat ér, a könyökpont felett könnyen ledobja a lábáról magát.
>
>Én amúgy arra gondoltam, hogy nem nullaeltolódást kellene érzékelni, hanem pont
>ilyen varisztor áramával kellene valamit vezérelni. Az is lehet, hogy ha egy
>áramvédőkapcsoló kioldóáramkörének az áramát biztosítaná, az elég gyorsan bont,
>és közben más varisztor korlátozná a feszt. Azért működhet a varisztoros
>korlátozás, mert a többletfesz nem valami erőműből jön, hanem helyi, másik
>fogyasztó miatt nő meg az a fesz, szóval csak pár amperről van szó.
>
>> A project itt le is állt, de nyitva maradt az a kérdés, h ha a
>> mágneskapcsoló le lenne cserélve mondjuk 3 db emberes méretű triac-ra
>> akkor lehet h működne is ...
>
>Triak nem az igazi, de tirisztorpár ellenpárhuzamosan már jó lehet.
4/4 TRIAC miért nem jó, 16 vagy 25A esetén, több félhullámra is kibirja a névleges 15x áramát, persze au antiparaller tirisztor jobb megoldás kétségtelen, de drágább.
>
>> mert max, félhullám alatt talán még nem
>> repülne el semmi ... szerintem. De volt olyan kollégám 1-2 is, aki
>> szerint a fél-hullám is túl sok idő a félvezetős bemenetű játékok
>> számára ...
>
>Ha félvezetős a dolog, akkor ott ugye dióda-kondi van, szóval a feszültség
>eléggé stabil. Itt aztán végképp működhetne a varisztor, mert azt ki lehet
>mérni, hol fog pontosan. Pl a 275V-ost kimértem, az 400V-on elég keményen vág.
>Nyilván nagyon nagy áramra följebb engedi a feszt, de ezekre a kis áramokra már
>nem hinném. A 400V meg 280V körüli fázisfesznek felel meg, mégse 400V-nak. De
>biztos van kicsit kisebb varisztor is.
Amit kimértél az 1mA könyökpont (http://hokai.hu/PO_Zinc_Oxide_Varistors.pdf).
A hálózati elektronikus eszközök esetén, alapvető probléma, hogy a gyártok kispórolják belőlük a hálózati védelmet, ami nem több mint egy fusible resistor és egy varisztor a bemenetre téve közvetlenül, amúgy ez érthető is, mert ez megvédi a kapcstápot túlfeszültségtől, de ugyan úgy szervizbe kell vinni a készüléket, mert a felhasználó nem tudja cserélni, ha meg tudná akkor lenne patkolás, aminek sokkal rosszabb vége van....
>
>hjozsi
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list