[elektro] Nulla szakadás

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Fri Jul 15 14:39:15 CEST 2016



jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
>hg12345 wrote:
>
>> 230Vac-ra a 431 jelzési varisztor a jó, de előtét nélkül nem sokat
>> ér, a könyökpont felett könnyen ledobja a lábáról magát.
>
>???
>Én nem icipicire gondoltam, hanem afféle 10Ft-os nagyságúról. Ezek között van, 
>amelyik 3kA-t, van, amelyik 6kA-t kibír, na de itt erről szó sincs, mert itt a 
>túlfeszt az okozza, hogy eltűnik a nulla bekötése, és a másik fázis 
>fogyasztójának az árama megy át rajta. Amit persze nem bír tartósan, mert 
>mondjuk 10A*350V az 3,5kW, viszont arra kiválóan alkalmas, hogy valamit 
>villámgyorsan működtessen.
>
A 431 = 431Vdc könyökpontot jelent, a kököáramot meg a tárcsa átmérője határozza meg... ez általában DXX jelöléssel fut.

>> 4/4 TRIAC miért nem jó, 16 vagy 25A esetén, több félhullámra is
>> kibirja a névleges 15x áramát, persze au antiparaller tirisztor jobb
>> megoldás kétségtelen, de drágább.
>
>Mi az, hogy 4/4 triac?
Mind a 4 állapotban képes gyújtani.
>
>Végülis persze, arra jó a triak, hogy bekapcs vagy kikapcs. Összekevertem a 
>szabályozással, szóval jó a triak ide.

Szabályozáshoz miért nem jó a triac? Mindig azt hittem, hogy a triacnak csak egy hátránya van a tirisztorhoz képest, hogy nagyobb maradék feszültség rajta...
>
>> Amit kimértél az 1mA könyökpont
>> (http://hokai.hu/PO_Zinc_Oxide_Varistors.pdf).
>
>Persze, én is ilyesmi árammal mértem szkóppal, de ott nagyon kemény vágás volt, 
>határozottan szögletes.
>De éppen ezért úgy kell megválasztani, hogy ehhez a ponthoz tartozó feszültség 
>üzemszerűen semmiképpen ne lépjen fel.
>Az az alkalmazás, amire itt kell, a másik fogyasztó árama miatti növekedés, meg 
>hát valamit vezérelni vele, pont erre a tartományra van szükség.

Ha vezérelni szeretnél vele, akkor inkább snubber zéner jobb pontosabb és kevésbé kúszik a könyök pontja

>
>hjozsi 
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list