[elektro] RS485 receiver hiba

VFX info at vfx.hu
Wed Jan 20 22:13:13 CET 2016


Hali!

Köszi, ilyesmi megoldás lesz.

ÜDV. VFX.



2016.01.20. 11:12 keltezéssel, hg12345 írta:
> Hi
> a korrekt védelem:  line - közös közé P6KE12   2db
>                               line - line     közé P6KE6.2  1db
> védelem elé multifuse 100mA/60V 2db, ill minden jó ami biztosítékként működik, ellenállást nem ajánlok.
> Multifuse/PTC-ből léteznek akár 230Vac is elbíró darabok.
>
>
>
> "Fekete Róbert" <frobi at harden.hu> írta:
>> tudom ajánlani ezt a családot
>> <
>> http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl3/isl32450e-52e-53e-55e-57e.pdf
>> mióta ezt használom, semmi gubanc
>> elvetemülten sokat kibír
>> ahogy látod, az általad használtakkal ellentétben ez képes nagy
>> buszfesz-gnd eltéréseket is tolerálni
>>
>> R.
>>
>> 2016-01-19 18:59 keltezéssel, VFX írta:
>>> Hali!
>>>
>>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>>
>>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>>
>>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>>> a vezeték...
>>>
>>> ÜDV. VFX.
>>>
>>> -----------------------------------------
>>>             elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list