[elektro] RS485 receiver hiba
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Wed Jan 20 11:12:32 CET 2016
Hi
a korrekt védelem: line - közös közé P6KE12 2db
line - line közé P6KE6.2 1db
védelem elé multifuse 100mA/60V 2db, ill minden jó ami biztosítékként működik, ellenállást nem ajánlok.
Multifuse/PTC-ből léteznek akár 230Vac is elbíró darabok.
"Fekete Róbert" <frobi at harden.hu> írta:
>tudom ajánlani ezt a családot
><
>http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl3/isl32450e-52e-53e-55e-57e.pdf
> >
>mióta ezt használom, semmi gubanc
>elvetemülten sokat kibír
>ahogy látod, az általad használtakkal ellentétben ez képes nagy
>buszfesz-gnd eltéréseket is tolerálni
>
>R.
>
>2016-01-19 18:59 keltezéssel, VFX írta:
>> Hali!
>>
>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>
>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>
>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>> a vezeték...
>>
>> ÜDV. VFX.
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list