[elektro] RS485 receiver hiba

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Wed Jan 20 07:21:48 CET 2016


tudom ajánlani ezt a családot
< 
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl3/isl32450e-52e-53e-55e-57e.pdf 
 >
mióta ezt használom, semmi gubanc
elvetemülten sokat kibír
ahogy látod, az általad használtakkal ellentétben ez képes nagy 
buszfesz-gnd eltéréseket is tolerálni

R.

2016-01-19 18:59 keltezéssel, VFX írta:
> Hali!
>
> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>
> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>
> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
> a vezeték...
>
> ÜDV. VFX.
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list