[elektro] RS485 receiver hiba
VFX
info at vfx.hu
Wed Jan 20 22:01:02 CET 2016
Hali!
Nincs multi fuse és suppressor sem, 1.5m kábelről van szó.
De most már nagyon hajlok rá hogy teszek be pluszba.
ÜDV. VFX.
2016.01.19. 23:05 keltezéssel, Pipi írta:
> ja és az rs485 jelvezetékeken van bármi védelem? már ha ott van a bibi
> nálam az rs485 egy soros multifuse-val kezdődik, utána supressor vagy zéner földre/tápra,
> 4-500m kültéren futó kábel sem vágta még haza a bemeneteket
>
> 2016.01.19. 18:59 keltezéssel, VFX írta:
>> Hali!
>>
>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>
>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>
>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>> a vezeték...
>>
>> ÜDV. VFX.
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>
More information about the Elektro