[elektro] RS485 receiver hiba
elight
elight at gmail.hu
Wed Jan 20 14:53:48 CET 2016
Szia
jól néz ki az adatlaplapja..
és hol leledzik?
A mezei kereskedők nem nagyon ismerik.
Üdv István
2016-01-20 07:21 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> tudom ajánlani ezt a családot
> <
> http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl3/isl32450e-52e-53e-55e-57e.pdf
> >
> mióta ezt használom, semmi gubanc
> elvetemülten sokat kibír
> ahogy látod, az általad használtakkal ellentétben ez képes nagy
> buszfesz-gnd eltéréseket is tolerálni
>
> R.
>
> 2016-01-19 18:59 keltezéssel, VFX írta:
>> Hali!
>>
>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>
>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>
>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>> a vezeték...
>>
>> ÜDV. VFX.
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list