[elektro] Trafó

Pipi lista at puzsar.hu
Mon Oct 5 22:59:42 CEST 2015


ez nem tünik egyszerűnek :)
Ha figyelem a trafó hőmérsékletét hosszabb távon, addig terhelhetem, míg a kezem bírja a meleget? 50fokC ?

2015.10.05. 22:38 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Pipi wrote:
>
>> hogyan lehet egy trafó tekercseinek a terhelhetőségét egyszerűen
>> megállapítani?
>> Epson fx1050 trafó 30V és 9V szekunder, de a huzalátmérő miatt nem
>> bontanám meg a szigetelést
>
> Ha csak ez a két szekunder van, akkor nem olyan vészes.
>
> Kb így okoskodnék abban a szituban, hogy semmit nem lehet a trafóról tudni.
> Persze némi számolgatással jár.
>
> Meg kell mérni a tekercs felszínét, és megsaccolni, milyen disszipáció engedhető
> meg, pl úgy, hogy egy felületi hőterhelést tekintesz engedélyezettnek. Ha pl
> természetes léghűtése van (nincs ott venti), akkor ez valahol 3-6W/dm2 között
> lehet úgy, hogy kb 30-60 fok túlhőmérsékletet engedsz meg.
>
> Szóval megvan így egy hozzávetőleges disszipációs teljesítmény.


-- 
Pipi
http://www.puzsar.hu



More information about the Elektro mailing list