[elektro] Trafó
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Oct 5 23:12:06 CEST 2015
Pipi wrote:
> ez nem tünik egyszerűnek :)
Melyik része? Szerintem nem vészes, olyan középiskolai matekszerű.
> Ha figyelem a trafó hőmérsékletét hosszabb távon, addig terhelhetem,
> míg a kezem bírja a meleget? 50fokC ?
Végülis a trafókat úgy szokták csinálni, hogy legalább 100 fokon ne legyen baja.
Szóval, ha akárhogy még meg tudod fogni aránylag tartósan az adott üzemviszonyok
között, akkor az nem lehet rossz.
Persze, ha orkán erejű szél fúj körülötte, és úgy 50 fok, akkor belül lehet,
hogy már annyi neki.
Na aztán az a számítás, amit felvázoltam elég hiányosan persze, az arra
vonatkozna, ha mindkét szekunder meg lenne terhelve kb azonos módon (tehát belül
a fajlagos vesztesét, ez a w/mm3 kb egyforma lenne). Ha az egyik tekercsre alig
van szükség, akkor a másik persze lényegesen jobban terhelhető, de persze az
egész teljesítmény egy kis segédtekercsből nyilván nem vehető ki.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list