[elektro] air differential pressure switch

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Thu Mar 19 06:37:46 CET 2015


jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta, 2015. 03. 18.:
> Cser Tamas wrote:
>
>> a 45mbar  az szerintem 45cm vízszint növekedést jelenthetne
>
> így van. De itt ugye mindenképpen 45 centi lenne a két vízszint közti
> eltérés,
> tehát az nem műk, hogy a felső majd +45 mbar, az alsó meg -45 mbar, összesen
> 90
> centi. :-)
>
> De meg lehet növelni a hiszterézist úgy, hogy ha teszemazt tutira nulla
> nyomásnál kapcsol ki, és -45mbar szívásnál meg be (ha nem így van, lehet
> módosítani a pozíciókon), akkor a szívó oldalon az érzékelő alatt egy
> vastagabb
> csövet lehet elhelyezni, amiben levegő van. Ennek az alsó felétől jön egy
> vékonyabb cső a tartály aljához, és ebben víz van.

no, kísérleteztem:

van hozzá passzoló 13cm hosszúra vágott (ilyet árultak) vékony tefloncső,
( olyan vékony, mint amivel az infúziós szerelékeknél a csepegtetésre
lehet elszorítani)

a vékony cső túlsó végére meg szintén passzol a műanyag orvosi
fecskendő, amivel
lehet nyomást vagy vákuumot létrehozni, a kapcsoló meg kapcsolgat egy tápról
egy ledet (a 20mA terhelhetőség miatt), így összeállt a "próbapad"

van 20ml-es fecskendő, meg 2ml-es

A 20ml-est félállásra (10ml-re) állítottam, és a nyomóoldalra dugtam.
A dugattyút mozgatva 9ml-en bekapcsolt, 9,1ml-en kikapcsolt
A 2ml-est félállásra (1ml-re) állítottam és úgy dugtam össze
A dugattyút mozogva  7ml-nél bekapcsolt, 7,1ml-nél kikapcsolt

szívó oldalon
A 2ml-es félállásban (1ml-en) összedugva 1,5ml-en kapcsolt be
A 20ml-es  10-ről 11-re elmozdulva bekapcsolt, 10,9-en ki
Ha a 20ml-est 0-ra állítva dugtam össze, 0,4ml-en (vákuumon)
már kapcsolt

szóval az a ráírt 45mbar inkább csak a maximális nyomást jelzi,
ami nem nyomja le a csövet róla

viszont akkor a mikroöntözéshez való alkatrészt kell a műanyag tartály falába
beletenni 2 helyen:
http://www.hydrolight.hu/ftp/termekkepek/mikrocso_osszekoto_4_mm_menet-tuske.jpg
Mikrocső-összekötő 4 mm menet-tüske - mikrocső indításához KPE csőből

viszont a vizes dolog miatt 230V helyett csak 9-12V lenne a jobb, egy vasas
(galvanikusan leválasztva) trafóval (TV bontásból) van 12V-os tekercsű relé
(degauss tekercs kapcsolás) 250VAC 5A -t kapcsoló

szóval nem reménytelen :-)

> Létezhet olyan magassága az érzékelőnek, amikor fent pont a kívánt helyen
> kapcsol ki. Lent meg ugye ahogy csökken a vízszint, úgy csökken a
> szívóoldali
> érzékelőtérben a nyomás. A vékony csőben a vízszint magasabb, mint a
> tartályban,
> és be lehet úgy játszani az átmérőket, csőhosszakat (pontosabban előre
> kiszámítani) hogy ha a tartály légterében a nyomás a külső nyomás, akkor a
> vékony cső és a tartályi vízszint közti különbség a kívánt
> tartályvízszintnél
> legyen 45 centi.
>
> (Érdekes középiskolás fizikapélda. :-) )
>
>> vagy jobb, ha 230Voltos relét kapcsolgatnék?
>
> Szerintem jobb. Létezik ezekből elég pici nyákrelé is (persze sínre
> pattintható
> foglalattal, ha kell), ami azért tud akár 8A ohmosat is kapcsolni.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]