[elektro] air differential pressure switch
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Mar 18 20:34:05 CET 2015
Cser Tamas wrote:
> a 45mbar az szerintem 45cm vízszint növekedést jelenthetne
így van. De itt ugye mindenképpen 45 centi lenne a két vízszint közti eltérés,
tehát az nem műk, hogy a felső majd +45 mbar, az alsó meg -45 mbar, összesen 90
centi. :-)
De meg lehet növelni a hiszterézist úgy, hogy ha teszemazt tutira nulla
nyomásnál kapcsol ki, és -45mbar szívásnál meg be (ha nem így van, lehet
módosítani a pozíciókon), akkor a szívó oldalon az érzékelő alatt egy vastagabb
csövet lehet elhelyezni, amiben levegő van. Ennek az alsó felétől jön egy
vékonyabb cső a tartály aljához, és ebben víz van.
Létezhet olyan magassága az érzékelőnek, amikor fent pont a kívánt helyen
kapcsol ki. Lent meg ugye ahogy csökken a vízszint, úgy csökken a szívóoldali
érzékelőtérben a nyomás. A vékony csőben a vízszint magasabb, mint a tartályban,
és be lehet úgy játszani az átmérőket, csőhosszakat (pontosabban előre
kiszámítani) hogy ha a tartály légterében a nyomás a külső nyomás, akkor a
vékony cső és a tartályi vízszint közti különbség a kívánt tartályvízszintnél
legyen 45 centi.
(Érdekes középiskolás fizikapélda. :-) )
> vagy jobb, ha 230Voltos relét kapcsolgatnék?
Szerintem jobb. Létezik ezekből elég pici nyákrelé is (persze sínre pattintható
foglalattal, ha kell), ami azért tud akár 8A ohmosat is kapcsolni.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list