[elektro] air differential pressure switch

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Mar 19 13:26:08 CET 2015


Cser Tamas wrote:

> no, kísérleteztem:
>
> van hozzá passzoló 13cm hosszúra vágott (ilyet árultak) vékony
> tefloncső, ( olyan vékony, mint amivel az infúziós szerelékeknél a
> csepegtetésre
> lehet elszorítani)

Ez jó lesz.

> van 20ml-es fecskendő, meg 2ml-es
>
> A 20ml-est félállásra (10ml-re) állítottam, és a nyomóoldalra dugtam.
> A dugattyút mozgatva 9ml-en bekapcsolt, 9,1ml-en kikapcsolt

Akkor megvan a hiszterézise. Biztos nem túl gyorsan csináltad, szóval nem 
adiabatikus a változás. Ezért aztán 9,1/9=1,011-es arány van a nyomások között 
is, amiből az egyik légköri, a másik meg 0,011-gyel több, tehát 11mbar lehet kb.

Ha az alsó és a felső értéket is ezzel akarod kapcsolni, akkor egy lehetőség:

A vékony cső a tartály aljához kapcsolódik, tehát víz van benne.
A nyomásérzékelőnek a nyomó oldalát használhatod, a másik szabadon marad.
Maga a nyomásérzékelő a tartály teteje táján (annál magasabban) helyezendő el.
Alatta kell legyen egy V térfogatú légtartály, aminek az aljához kapcsolódik a 
vízzel töltött vékony cső.

A működése:

Ha tele van a tartály, akkor a vékony csőben magas a vízállás, a fölötte lévő 
légtartályban összenyomja a levegőt pont akkorára, hogy a kialakult nyomástól 
kikapcsoljon az érzékelő.

Ha az alsó vízszint van, akkor a vékony csőben lévő vízszint is leszáll a 
légtartályban lévő levegő kitágulásának a révén, miáltal alkalmasan választott V 
térfogat esetén a nyomásesés megfelel a hiszterézisnek:

V*1,011=v, ahol V a légtartály térfogata, v meg a vékony csőben annak a 
vízszintcsökkenésnek a térfogata, ami a hiszterézizhez szükséges nyomásesést 
produkálja.

Ha a tartályban a vízszint különbsége 70 centi, és a víz felszínén légköri 
nyomás uralkodik, akkor a vékony csőben a vízmagasság a tartálybelinél 11 
millibarnak megfelelően 11 centivel magasabban áll. Szóval a vékony csőben a 
vízszintváltozás dh=59 centi (d deltát jelent, tehát delta h).

Ismerni kell a keresztmetszetét, ebből kijön a v=dh*A
Ebből meg az, hogy az érzékelő alatti légtartálynak mekkora V térfogatúnak kell 
lennie.

Hátrány: érzékeny a hőfokváltozásra. Ki kell számolni a szóbajöhető két 
szélsőséges hőfokra, nehogy az legyen, hogy pl fent nem akar kikapcsolni, lent 
meg bekapcsolni.

A korrekt az lenne, ha 2 db ilyen érzékelő lenne, akkor meg lehetne csinálni 
hőfokérzéketlenre.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list