[elektro] Frekiváltó méretezési kérdés

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Sep 1 11:33:21 CEST 2014


2014.08.31. 17:53 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> A V1000-ben nincs fékellenállás, külső csatlakozás van. Mi 330R-t

Mégis tud valamennyit fékezni külső ellenállás nélkül, pl. egy motort 
meg tud állítani egyszer-kétszer...
Akkor hová rakja a kraftot?

> használunk, a katalógus 200-500R közöttit ajánl. A teljesítményéről annyit,
> hogy hőkioldós rajz is van az adatlapban, ha túlmelegedne...:)
> 300W-os ellenállás eddig elég volt a 3 kW-os frekiváltóhoz. Lefutási idő
> 0,5 sec, nagyjából névleges terhelésnél, nyugodtan megáll, nem fűt halálra
> az ellenállás sem.

Lényeges mondjuk, hogy milyen időközönként állítasz meg egy terhelést 
0.5s alatt. Itt előfordul, hogy 2-3 másodpercenként.

Én onnan gondoltam megközelíteni a fékellenállás kérdést, hogy 
megpróbálom meghatározni a lassítandó rendszer inerciáját (akár 
méréssel), választunk egy ésszerű lassulást, és ebből kijön, hogy a 
lassítást az idő hány %-ában kell végezni (kitöltési tényező).
Ebből utána kijön az átlagos fékteljesítmény.

Jól értelmezem, hogy a V1000 a fékellenállást chopper üzemmódban 
kapcsolgatja a belső 560V-os DC tápra, tehát az ellenállás értéknek 
akkorának kell lennie, hogy ezen a feszültségen akkora disszipációja 
legyen, mint a csúcs fékteljesítmény igény?



More information about the Elektro mailing list