Nem... a relé közvetlen a tápon van, nyomógomb kapcsolja be, az elektronika
adja az öntartó relét.
A zavar a relé fix állapotában következik be (következett be)
2014. július 28. 21:23 Nemeth Tibor írta, <nemeth.tibor798 at t-online.hu>:
> Hali!
>
> 2014.07.26. 10:50 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> > Egyébként ami érdekes.
> > A cuccban van egy 3,5"-os PC alaplap. Ez 12V-ról jár. Ebbe van beledugva
> a
> > touch elektronikája USB-vel.
> > Az alapfelállásban a PC-t is hajtó 12V-os tápegység feszültségét
> kiküldtem
> > a vezérlőszekrénybe, hogy ott húzzon be egy relét.
> > Ez kapcsolta be a rendszert.
> > Magyarul a tápon volt két hosszú drót.
> > Folyamatosan fagyott a touch kontroller.
>
> Nem tudom jól értem-e de felötlött bennem egy évekkel ezelőtti levelezés
> a relétekercsek okozta zavarokról.
>
> Ha jól értem, a hosszú drótpár egyik végén van a táp és az is ami
> megzavarodik. A másik végén van egy relé és persze valahol van még egy
> taranzisztor (fet, ic kimenet) ami a relétekercs áramát kapcsolja.
> A szokásos módszer reverz dióda a tekercsre ami a trazisztor
> kikapcsolása után folytonosan tartja a tekercs áramát, a tekercsen kb.
> -0.7V lesz amíg az árama lecseng.
> Ugyanakkor a kikapcsolás pillanatában a földben-tápban az áram
> ugrásszerűen nullára változik. Ha a tápvezeték induktivitása jelentős,
> ha a tápban a szabályozási hurok meglepődik a hirtelen változástól,
> akkor ezek hatására számítani kell.
> Ha a fenti szokásos megoldás helyett a kapcsoló tranzisztorra paralel
> rákötött, tápfesznél garantáltan nagyobb nyitófeszültségű zenert
> alkalmazunk, akkor nemcsak a tekercs de a táp-föld árama is folytonos lesz.
> Mindez persze csak akkor segíthet, ha a relé kikapcsolásakor támadt zavar.
>
> Üdv.
> Németh Tibor
>
> -----------------------------------------