[elektro] zavarvédelem

Nemeth Tibor nemeth.tibor798 at t-online.hu
Mon Jul 28 21:23:32 CEST 2014


Hali!

2014.07.26. 10:50 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> Egyébként ami érdekes.
> A cuccban van egy 3,5"-os PC alaplap. Ez 12V-ról jár. Ebbe van beledugva a
> touch elektronikája USB-vel.
> Az alapfelállásban a PC-t is hajtó 12V-os tápegység feszültségét kiküldtem
> a vezérlőszekrénybe, hogy ott húzzon be egy relét.
> Ez kapcsolta be a rendszert.
> Magyarul a tápon volt két hosszú drót.
> Folyamatosan fagyott a touch kontroller.

Nem tudom jól értem-e de felötlött bennem egy évekkel ezelőtti levelezés 
a relétekercsek okozta zavarokról.

Ha jól értem, a hosszú drótpár egyik végén van a táp és az is ami 
megzavarodik. A másik végén van egy relé és persze valahol van még egy 
taranzisztor (fet, ic kimenet) ami a relétekercs áramát kapcsolja.
A szokásos módszer reverz dióda a tekercsre ami a trazisztor 
kikapcsolása után folytonosan tartja a tekercs áramát, a tekercsen kb. 
-0.7V lesz amíg az árama lecseng.
Ugyanakkor a kikapcsolás pillanatában a  földben-tápban az áram 
ugrásszerűen nullára változik. Ha a tápvezeték induktivitása jelentős, 
ha a tápban a szabályozási hurok meglepődik a hirtelen változástól, 
akkor ezek hatására számítani kell.
Ha a fenti szokásos megoldás helyett a kapcsoló tranzisztorra paralel 
rákötött, tápfesznél garantáltan nagyobb nyitófeszültségű zenert 
alkalmazunk, akkor nemcsak a tekercs de a táp-föld árama is folytonos lesz.
Mindez persze csak akkor segíthet, ha a relé kikapcsolásakor támadt zavar.

Üdv.
               Németh Tibor