2014.07.25. 10:00 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> Na, leföldeltem a kábelcsatornát is... eredménytelenül. Levágtam az UTP
> GND-nek kinevezett érpárját a GND-ről. Sokat nem ért.
> Innentől kezdve a következő idejövetelre optikai leválasztást fogok
> csinálni... mondjuk jó kérdés, hogy melyik felére a drótnak. A szekrénybe
> az optós cucc és a hosszú drót a vezérlő felé, vagy a vezérlőben az optós
> cucc és a szekrényen a hosszú drót.
Hali!
szerintem a hosszú drót végén az optó adó/vevő
tx->---------------------------opto-rx
rx-opto----------------------<-tx
--
Pipi
http://www.puzsar.hu