[elektro] zavarvédelem

Bali Zoltan eltexto at freemail.hu
Thu Jul 24 14:02:07 CEST 2014


Kábelcsatorna jó ötlet. A motor és a tartószerkezet(gondolom az is fém)től
mindenhol ekvipotenciális kötés végig vissza a szekrényig, ami ugye a 
PE-n van.
Persze, ha a PE(N) topológiája olyan, vagy rossz a kötés, alul 
méretezett stb,
akkor a távoli pont felé, (aminek épp "kemény" a PE-je)  az árnyékolásodon,
vagy a közös GND-n fognak átfolyni a motornál keletkező kapacitív 
csatolásból
származó impulzusok(a test, PE) fele. De ennél biztos bonyolultabb.

Üdv.  Zoli


2014.07.23. 23:12 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> Úgy cseréltem le, hogy kiment a szekrényből az árnyékolt kábel, a
> szekrénytől másfél méterre lett átváltva MT-re.
> Előtte a kábelcsatornában ment keresztben a kommunikációs kábel alatt a
> három szál derót a sorkapocsig, majd onnan ki a négyeres MT. Most a másik
> oldalt, az árnyékolás és a védőföld közvetlen a frekiváltónál bekötve,
> messze elkerülve a kommunikációs kábelt.
> Ami még hátravan, a fém kábelcsatorna földelése végig... mert azért közben
> a szoftvert is írni kellett valamikor.
> A szerelőlap, mint földelési alap, EMC szempontjából elfogadott, ha jól
> tudom. A frekiváltók 4 kW-os Omronok.
>
>
>
> 2014. július 23. 22:09 Bali Zoltan írta, <eltexto at freemail.hu>:
>
>> Az elején írtad, csak akkor van gond, ha a frekiváltók mennek.
>> Nem írtad a kérdésemre, hogy lecserélted e a motor kábelt árnyékoltra.
>> Valahogy nem értettem pontosan, amikor korábban írtál róla.
>>
>> Minden EMC ajánlás szerint van földelve (pl. freikváltó,
>> kézikönyv szerint)?
>>
>> Hány kilowattos a fv.?
>>
>> Üdv.  Zoli
>>
>> 2014.07.23. 21:37 keltezéssel, Skandar Graun írta:
>>> Ilyen rendszerem megy több az országban, sehol nem volt vele ilyen
>> jellegű
>>> gondom.
>>> Egyébként színpadi díszletmozgatás.
>>> Ma arra jött a produkciós igazgató, amúgy jó fej, kérdezte, hol tartok.
>>> Mondom, zavar és szívok.
>>> Együttérzően mondta, hogy ezért kellett a hangot is digitálisra cserélni,
>>> mert a színpad vasszerkezete valahol földhurkot alkotott...
>>> Csak tátogtam, hogy ezt miért nem lehetett egy hete közölni velem.
>>> A vezeték a kezelő lengőkábelén isli, a többi már UTP sodrott érpár.
>>>
>>>
>>> 2014. július 23. 19:10 Bali Zoltan írta, <eltexto at freemail.hu>:
>>>
>>>> Nagyon nem vágom az elrendezést. A 485 kábel most mi?
>>>> Árnyékolt? Az adat vezetéken van zavarszűrő?
>>>> A GND megszüntetése nagyon arra utal, hogy valami földhurok lehet.
>>>> Jó lenne többet látni a dologból, így nehéz segíteni.
>>>>
>>>> A frekiváltó motorvezetéke, ha jól értem most árnyékolt?
>>>>
>>>> Nálunk is vannak frekiváltók árny. motorkábel nélkül,
>>>> de nálunk sokkal alacsonyabb jelszinten zavar.
>>>> A piezzó fonalőr jelfeldolgozó panelbe menő
>>>> árnyékolt vezeték szedi össze, de kb. mV nagyságrendű,
>>>> mivel a piezzó jeladó a súrlódásra pár mV-ot ad csak.
>>>>
>>>> Úgyhogy, valami nagyon nem jó ott nálad, vagy a frekiváltók
>>>> bekötése, vagy maga a fv. nyom ki durva zavart.
>>>>
>>>> Üdv.  Zoli
>>>>
>>>> 2014.07.23. 17:17 keltezéssel, Skandar Graun írta:
>>>>> A motorok melletti szekrényben vannak a motor kezelő panelok.
>>>>> Ezeknek a bemenő adatirányához tettem egy-egy Epcos B02790-es
>>>> zavarszűrőt,
>>>>> bár ez ide a jelek szerint felesleges volt, mert a vezérlőkártya
>>>>> folyamatosan fogta a buszt.
>>>>> A motorkezelők viszont csak a válasz idejére kapták meg a buszt,
>> valamint
>>>>> érdekes mód ezen jelentkezett a zavarás is jobban.
>>>>> Első nekifutásra a közös GND-t szüntettem meg, ez már dobott a dolgon,
>>>> majd
>>>>> ott is egy zavarszűrő.
>>>>> Valamint 5V1-es zenerek mindkét ágra.
>>>>> Utána a zavarszűrő utánra 10n
>>>>> Ezekután a másik oldalára is, eddig ez a legelfogadhatóbb eredmény. De
>>>> még
>>>>> mindig nem az igazi, csak jelenleg megint kifogytam az ötletekből.
>>>>> Próbáltam a védőföldet teljesen megszüntetni, nem számít.
>>>>> Még azt fogom kipróbálni, hogy a kábelben levő GND-t a másik végén is
>>>>> leveszem.
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2014. július 23. 16:53 Bali Zoltan írta, <eltexto at freemail.hu>:
>>>>>
>>>>>> És hova kellettek ezek, ha szabad kérdeznem?
>>>>>>
>>>>>> Üdv.  Zoli
>>>>>>
>>>>>> 2014.07.23. 11:13 keltezéssel, Skandar Graun írta:
>>>>>>> Na, bevásároltam kondiból... 10n- epcos zavarszűrő-10n kombó adta az
>>>>>> eddigi
>>>>>>> legjobb eredményt. Már majdnem használható.
>>>>



More information about the Elektro mailing list