[elektro] zavarvédelem
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Tue Jul 22 10:27:16 CEST 2014
Az az IC ADM485... eddig nem tűnt rossznak.
De a közösmódus feletti tüske érdekes lehet, megpróbálok szupresszort
szerezni.
Ami ilyen szempontból gond, hogy a műhelyem Egerben, én pedig Sopronban
próbálom rendbetenni a rendszert.
Nincs panelonként DC-DC, de a penelok önálló tápról járnak, optos
bemenetekkel. Sajnos a vészpult miatt kénytelen voltam a GND-ket
közösíteni. De most megpróbálom leválasztani, addig legfeljebb nem lesz
vészpult.
2014. július 22. 10:00 Info írta, <info at kiralyelektronika.hu>:
> > A csomag kezdőkarakter-cím-parancs-adatok-CRC erre van válasz. Ezzel a
> > protokollal több helyen működik hasonló rendszerem, hiba nélkül.
>
> Akkor ebből indulj ki.
> Csak HW feszültség gond lehet, azaz a tápfeszültség fölé húzza a
> vonalakat, ahol hiába van differenciális fesz, nem tudja fogadni.
>
> > A vezérlőpanel 5V tápfesz, a kezelők 3,3V... ez azért érdekes, hogy mi
> jön
> > ki a 485 illesztő kimenetén. De minden panelnek saját stabilizátora van.
> > A lezárás 120 ohm, 2,2k-kal széthúzva a két tápra. Tapasztalatom szerint
> > sokat segít a széthúzás.
>
> Azt az ict eldobhatnád...
> Azért segít a széthúzás, mert lassan kapcsol vételre, és közben bejön
> egy spike. Triggerelj rá, és nézd meg. Valamint, a fent leírt
> közösmódusú feszültség-tűrése is vacak, ezt is meglesheted.
>
> > A földelési topológia van épp soron, jelenleg a szekrény szerelőlapja a
> > ...
> > Az egyik frekiváltóról lekötöttem a motort, csak a vezérlést kapja,
> kimenő
> > áram nincs. Ez nem is zavar semmit. Ha a vezérlés nélkül, a vészkezelővel
> > indítok egy frekiváltót, az is szétlövi a kommunikációt.
>
> A tápfeszek testpontjainak "hurka" beleesik a földvezetőbe.
> Szerintem :)
> Ugye mindegyik panelen van szigetelt dc-dc? :)
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro