[elektro] zavarvédelem

Info info at kiralyelektronika.hu
Tue Jul 22 10:00:04 CEST 2014


> A csomag kezdőkarakter-cím-parancs-adatok-CRC erre van válasz. Ezzel a
> protokollal több helyen működik hasonló rendszerem, hiba nélkül.

Akkor ebből indulj ki.
Csak HW feszültség gond lehet, azaz  a tápfeszültség fölé húzza a
vonalakat, ahol hiába van differenciális fesz, nem tudja fogadni.

> A vezérlőpanel 5V tápfesz, a kezelők 3,3V... ez azért érdekes, hogy mi jön
> ki a 485 illesztő kimenetén. De minden panelnek saját stabilizátora van.
> A lezárás 120 ohm, 2,2k-kal széthúzva a két tápra. Tapasztalatom szerint
> sokat segít a széthúzás.

Azt az ict eldobhatnád...
Azért segít a széthúzás, mert lassan kapcsol vételre, és közben bejön
egy spike. Triggerelj rá, és nézd meg. Valamint, a fent leírt
közösmódusú feszültség-tűrése is vacak, ezt is meglesheted.

> A földelési topológia van épp soron, jelenleg a szekrény szerelőlapja a
> ...
> Az egyik frekiváltóról lekötöttem a motort, csak a vezérlést kapja, kimenő
> áram nincs. Ez nem is zavar semmit. Ha a vezérlés nélkül, a vészkezelővel
> indítok egy frekiváltót, az is szétlövi a kommunikációt.

A tápfeszek testpontjainak "hurka" beleesik a földvezetőbe.
Szerintem :)
Ugye mindegyik panelen van szigetelt dc-dc? :)



More information about the Elektro mailing list