A csomag kezdőkarakter-cím-parancs-adatok-CRC erre van válasz. Ezzel a
protokollal több helyen működik hasonló rendszerem, hiba nélkül.
A vezérlőpanel 5V tápfesz, a kezelők 3,3V... ez azért érdekes, hogy mi jön
ki a 485 illesztő kimenetén. De minden panelnek saját stabilizátora van.
A lezárás 120 ohm, 2,2k-kal széthúzva a két tápra. Tapasztalatom szerint
sokat segít a széthúzás.
A földelési topológia van épp soron, jelenleg a szekrény szerelőlapja a
földelés alapja. Erre van rögzítve a C sín, azon a védőföld-sorkapocs.
Szintén ezen vannak a frekiváltók is felcsavarozva. Az árnyékolt kimenő
kábel közvetlenül a frekiváltóba kötve, onnan viszem ki a motor védőföldjét
is. A motorok egy nagy fémszerkezeten vannak, ami szinte biztosan le van
földelve a tényleges földbe.
Az egyik frekiváltóról lekötöttem a motort, csak a vezérlést kapja, kimenő
áram nincs. Ez nem is zavar semmit. Ha a vezérlés nélkül, a vészkezelővel
indítok egy frekiváltót, az is szétlövi a kommunikációt.


2014. július 22. 7:58 Info írta, <info at kiralyelektronika.hu>:

> > Adott egy mozgatási rendszer.
> > Frekiváltók (omron V1000), Pic-es panelok vezérlésnek.
>
> Földelések topológiája?
>
> > RS485 kommunikáció, többszörösen kipróbált, használt protokoll.
>
> Ehelyett azt is írhattad volna: bla-bla, bla. :)
> Redundancia, hibafelismerés?
>
> > 4 vezetékes, 38,4k sebességgel. Normálisan lezárva.
>
> A kábelhez vagy az iskolában tanultakhoz ? :)
> Egy isli 320 ohm körüli.
>
> > A központi panel 5V-os, a periféria panelek 3,3V-osak.
>
> Ez mit jelent?
> A 3.3V-ot is két szál kanócon viszed, vagy minek írtad ide?
>
> > A vezérlőszekrény néhány méterre a motoroktól, oldalán egy csatlakozó,
> > amibe a kezelő megy. A kábelezés a motorokhoz sima MT, a panelok
> > szalagkábellel összekötve. A toldókábel ISLI
> > A jelenség szinte egyértelműen zavar.
>
> Ebben biztos lehetsz, csak vezetett vagy sugárzott ?
>
> > ...
> > A hétvégén alkottam, közösmódusú zavarszűrőt tettem a csatlakozóba,
> vettem
> > árnyékolt vastag ISLI-t kivittem vele a motorok kábeleit a szekrényból.
> > A helyzet a péntekihez képest romlott, visszatértünk a hét elejéhez.
>
> Vezetett -> földhurok.
>
> Át kell nézned, hol vannak leválasztási pontok, oda ferritgyűrű.
> A földelés topológiája a jelszintnek megfelelő legyen, azaz
> az érzéketlenebbek először, majd az érzékeny részek.
>
> Ha már előveszed a szkópot nézz rá a földvezetőre.
> A frekiváltók darabján 5-30mA folyik, szóval külön
> referenciapontot kell kialakítanod a méréshez.
> Mármint a földvezetőn folyik ennyi, valami közeli
> elválasztott földpotenciált kell keresned, épületszerkezet pl.
>
> -----------------------------------------