[elektro] zavarvédelem

Info info at kiralyelektronika.hu
Tue Jul 22 07:58:35 CEST 2014


> Adott egy mozgatási rendszer.
> Frekiváltók (omron V1000), Pic-es panelok vezérlésnek.

Földelések topológiája?

> RS485 kommunikáció, többszörösen kipróbált, használt protokoll.

Ehelyett azt is írhattad volna: bla-bla, bla. :)
Redundancia, hibafelismerés?

> 4 vezetékes, 38,4k sebességgel. Normálisan lezárva.

A kábelhez vagy az iskolában tanultakhoz ? :)
Egy isli 320 ohm körüli.

> A központi panel 5V-os, a periféria panelek 3,3V-osak.

Ez mit jelent?
A 3.3V-ot is két szál kanócon viszed, vagy minek írtad ide?

> A vezérlőszekrény néhány méterre a motoroktól, oldalán egy csatlakozó,
> amibe a kezelő megy. A kábelezés a motorokhoz sima MT, a panelok
> szalagkábellel összekötve. A toldókábel ISLI
> A jelenség szinte egyértelműen zavar.

Ebben biztos lehetsz, csak vezetett vagy sugárzott ?

> ...
> A hétvégén alkottam, közösmódusú zavarszűrőt tettem a csatlakozóba, vettem
> árnyékolt vastag ISLI-t kivittem vele a motorok kábeleit a szekrényból.
> A helyzet a péntekihez képest romlott, visszatértünk a hét elejéhez.

Vezetett -> földhurok.

Át kell nézned, hol vannak leválasztási pontok, oda ferritgyűrű.
A földelés topológiája a jelszintnek megfelelő legyen, azaz
az érzéketlenebbek először, majd az érzékeny részek.

Ha már előveszed a szkópot nézz rá a földvezetőre.
A frekiváltók darabján 5-30mA folyik, szóval külön
referenciapontot kell kialakítanod a méréshez.
Mármint a földvezetőn folyik ennyi, valami közeli
elválasztott földpotenciált kell keresned, épületszerkezet pl.



More information about the Elektro mailing list