[elektro] zavarvédelem

Arnold Fuzesi arnold.fuzesi.lista at gmail.com
Tue Jul 22 10:52:38 CEST 2014


Soros porton van hibakezeles?framing error stb?

Igazabol nehez igy, h nem latjuk a topologiat.

Sztem trivialis lesz a hiba, nem a zavarszuro a megoldas, hanem megfelelo design rule-ok alkalmazasa. Zavarszuro azert kell h nyugodtan aludjon az ember, nem azert h egyaltalan mukodjon a cucc.

Tapok kepesek elnyelni az esetleges tulfeszt?
5v-os reszen az IO diodakon at is tud vicces dolgokat csinalni egy IO a tappal. 

Tobbiek irtak a foldhurkot, lehet vhol nemkivant aram indul el, es eltolja a potencialokat.

Tuti nem a kabelek cserelgetese fogja megoldani. Vagy ha igen az tuneti kezeles. 

Arnold
Sent from iPhone

> On 2014.07.22., at 10:27, Skandar Graun <sgraun at gmail.com> wrote:
> 
> Az az IC ADM485... eddig nem tűnt rossznak.
> De a közösmódus feletti tüske érdekes lehet, megpróbálok szupresszort
> szerezni.
> Ami ilyen szempontból gond, hogy a műhelyem Egerben, én pedig Sopronban
> próbálom rendbetenni a rendszert.
> Nincs panelonként DC-DC, de a penelok önálló tápról járnak, optos
> bemenetekkel. Sajnos a vészpult miatt kénytelen voltam a GND-ket
> közösíteni. De most megpróbálom leválasztani, addig legfeljebb nem lesz
> vészpult.
> 
> 
> 2014. július 22. 10:00 Info írta, <info at kiralyelektronika.hu>:
> 
>>> A csomag kezdőkarakter-cím-parancs-adatok-CRC erre van válasz. Ezzel a
>>> protokollal több helyen működik hasonló rendszerem, hiba nélkül.
>> 
>> Akkor ebből indulj ki.
>> Csak HW feszültség gond lehet, azaz  a tápfeszültség fölé húzza a
>> vonalakat, ahol hiába van differenciális fesz, nem tudja fogadni.
>> 
>>> A vezérlőpanel 5V tápfesz, a kezelők 3,3V... ez azért érdekes, hogy mi
>> jön
>>> ki a 485 illesztő kimenetén. De minden panelnek saját stabilizátora van.
>>> A lezárás 120 ohm, 2,2k-kal széthúzva a két tápra. Tapasztalatom szerint
>>> sokat segít a széthúzás.
>> 
>> Azt az ict eldobhatnád...
>> Azért segít a széthúzás, mert lassan kapcsol vételre, és közben bejön
>> egy spike. Triggerelj rá, és nézd meg. Valamint, a fent leírt
>> közösmódusú feszültség-tűrése is vacak, ezt is meglesheted.
>> 
>>> A földelési topológia van épp soron, jelenleg a szekrény szerelőlapja a
>>> ...
>>> Az egyik frekiváltóról lekötöttem a motort, csak a vezérlést kapja,
>> kimenő
>>> áram nincs. Ez nem is zavar semmit. Ha a vezérlés nélkül, a vészkezelővel
>>> indítok egy frekiváltót, az is szétlövi a kommunikációt.
>> 
>> A tápfeszek testpontjainak "hurka" beleesik a földvezetőbe.
>> Szerintem :)
>> Ugye mindegyik panelen van szigetelt dc-dc? :)
>> 
>> -----------------------------------------
>>          elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list