[elektro] SSR túlfeszültség
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Dec 2 10:23:13 CET 2014
hg12345 wrote:
> Hi
> szerintem a trafónál nincs ilyen probléma, ha terhelt a másik oldala.
Nem tudom, mire mondod azt, hogy "ilyen probléma", de a jelenség, amit szóba
hoztam (nem először), hogy nullaátmenetben trafót bekapcsolni nagy tranziens
egyenárammal jár, nem függ a terheléstől. És ez nem túlfesz probléma.
Arról van szó, hogy egy normális trafót általában a telítés közelébe méreteznek.
Állandósult állapotban a gerjesztőáram kb a fesz-csúcsnál nulla, és negyed
periódus (5ms) múlva éri el a maximumát. Tehát ezt a gerjesztőáram-maxot negyed
periódusnyi fesz-idő területtel éri el.
Ha nullaátmenetben kapcsolják be a traffancsot, akkor elsőre kap egy fél
periódusidőnyi fesz-idő területet (egy darab fél színuszt), ami messze-messze
túlgerjeszti a telítési tartományba.
Ha minden lineáris lenne, és nem lenne ohm, akkor a gerjesztőáram úgy nézne ki a
továbbiakban, hogy dupla csúcs, és ennek a fele körül lengene a nulla és a dupla
csúcs között egy színuszos áram. Tehát egy egyenáramú összetevő körül. Ez az
egyenáramú összetevő a primer körü L/R időállandóval tud csökkenni.
Na most a telítés miatt a dupla helyett sokszoros csúcs alakul ki. Főleg
hipersil meg tekercselt vasú trafóknál, mert ezeket lehet a telítés közelébe
méretezni anélkül, hogy ronda alakú mágnesezőáramuk lenne.
Kicsi trafóknál ez a bekapcs dc tranziens nem nagy gond, mert a méret
csökkenésével a dropban az ohmos tag aránya nő, ezért ez az áram az ohmok miatt
erősen korlátozódik. De egy jópárszáz wattos trafó már simán le tud verni emiatt
egész mackós kismegszakítókat is, amik messze afölött az áram fölött vannak, ami
a trafó névleges árama, tehát amin teljesen ki van terhelve.
Ha még terhelve is van a trafó, az ugyan nagyon sokat nem számít, de azért
hozzájárul a bekapcs. áramfelvételhez.
A túlfeszültség, a nem villám meg külső kapcsolási tranziens eredetű, úgy jön
létre, ha induktív a fogyasztó, hogy az ssr-ben triak vagy tirisztorok vannak,
és ezeknek van tárolt töltésük. Emiatt az áram nullaátmeneténél nem szünik meg a
rajtuk folyó áram, hanem ellenkező irányban is folyik valamekkora, ami a tárolt
töltés kiürülésekor áramlevágás-szerűen szakad meg. Ez a hirtelen
áram-megszakadás az L-en feszültségtüskét tud létrehozni. Ez vágható le
varisztorral, meg kezelhető RC-vel. Ennek semmi köze a bekapcsolási tranziens
egyenáramhoz.
> (itt más a hiba jelenség, de az varisztorral nem megoldható :-() )
> A túl feszültség védelem csak a Lenz féle önindukció miatt szükséges
> az SSR-eknél (és villámvédelem), ill. minden olyan induktív eszköznél
> ami nem terhelt. (tekercsek, relék, elektromos szelepek, motorok,
> motoros mozgatók....)
Pontosan így van szerintem is.
> Ezeknél a generált túlfeszültség két(három) dologtól függ, az
> kikapcsolási - ejtési sebességtől, a tárolt energiától. ((( a
> harmadik a kikapcsolás fázis helyzetétől de az SSR mindig az áram
> nulla állapot...))),
A két lényeges dolog: a tárolt töltés az előtte folyt áramtól függ, tehát
terhelésfüggő. A tárolt energia meg az L nagyságától, tehát a fogyasztó
paramétereitől. A félvezető tárolt töltése viszont saját tulajdonság.
A villám eredetű túlfesz az tök más téma.
> Ha valaki szerencsétlenül kapja el akkor ez az érték 5-20kV is lehet
> egy ((8/20us)) lecsengő impulzus alakjában. Ez a kommersz kis áramú
> <80A tirisztorok egyike se bírja....
Ez nem a szerencsés elkapáson múlik, hanem a fenti 3 dologtól. Előzőleg folyt
áram, a fogyasztóköri induktivitás és a tirisztor tulajdonságai.
> Az RC snubber áramkör sokat nem ér, mert csak elkeni a jelet, de az
> energiája ott marad,
Ezt nem kéne mondani. A tárolt töltés kiürülése miatti áramlevágás általában nem
túl nagy áramnál következik be. Azaz ez a fajta induktív energia se nagy, és ha
az RC R tagja nem túl nagyra van választva, akkor az jelentősen beterhel ennek a
gyors feszugrásnak. Mértem már ilyeneket.
> A másik ezt az impulzust kevés kondenzátor bírja
Nem is kell bírnia, alig változik rajta a fesz. Nem is az a célja, hogy a feszt
lenyelje, csak az, hogy az R, ami eldisszipálja a feszpulzust, az ne legyen
hatékonyan ott a színuszos árammal szemben, különben óriási teljesítményűt kéne
beépíteni belőle, és veszettül fűtene.
> (X2 -se több éven keresztül) , az öngyógyulók levezetik a túlfeszt,
> amíg van hol átütni... :-) Amikor már elvesztette a kapacitását,
> akkor szétszedve igen finom tésztaszűrőhöz hasonlít.
Ezért lehet, hogy nem árt oda egy jól méretezett RC, aminek a használattól nem
romlanak a paraméterei.
Nem ismerem a varisztorok belső részletes működését, de biztos, hogy a
túlfesz-levezetést átütéssel oldja meg? Én úgy tudtam, hogy a teljes
térfogatában vezeti le az adódó marha nagy áramot. Ezért van az, hogy a nagyobb
térfogatúak tudnak nagyobb árammal reagálni. Megmérve (szkóppal és túlfeszt
rárakva áramkorláttal) nem az átütés jeleit mutatja, hanem úgy csinál, mint két
szembekapcsolt zener. Ha átütéssel oldaná meg a dolgot, akkor túlfesz
létrejöttekor rövid idejű, tehát múló zárlattal reagálna, mint egy fóliakondi.
Pl a 275V-os úgy viselkedik, mint két 400V-os zener szembekapcsolva. Nagyon
határozottan vág 400V környékén, persze csak mA nagyságrendű árammal mértem.
Nyilván amikor megkapja a durung löketet, akkor a 400V-ból akár a duplája vagy
még több is lehet arra a rövid időre, és ez már nem biztos, hogy számára
elviselhető, ha ismétlődik.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list