[elektro] SSR túlfeszültség
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Tue Dec 2 08:52:18 CET 2014
Hi
szerintem a trafónál nincs ilyen probléma, ha terhelt a másik oldala. (itt más a hiba jelenség, de az varisztorral nem megoldható :-() )
A túl feszültség védelem csak a Lenz féle önindukció miatt szükséges az SSR-eknél (és villámvédelem), ill. minden olyan induktív eszköznél ami nem terhelt. (tekercsek, relék, elektromos szelepek, motorok, motoros mozgatók....)
Ezeknél a generált túlfeszültség két(három) dologtól függ, az kikapcsolási - ejtési sebességtől, a tárolt energiától. ((( a harmadik a kikapcsolás fázis helyzetétől de az SSR mindig az áram nulla állapot...))),
Ha valaki szerencsétlenül kapja el akkor ez az érték 5-20kV is lehet egy ((8/20us)) lecsengő impulzus alakjában. Ez a kommersz kis áramú <80A tirisztorok egyike se bírja....
Az RC snubber áramkör sokat nem ér, mert csak elkeni a jelet, de az energiája ott marad, A másik ezt az impulzust kevés kondenzátor bírja (X2 -se több éven keresztül) , az öngyógyulók levezetik a túlfeszt, amíg van hol átütni... :-) Amikor már elvesztette a kapacitását, akkor szétszedve igen finom tésztaszűrőhöz hasonlít.
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
>VFX wrote:
>
>> Otthon kapcsolgatnék a relémmel fűtés szivattyúkat <100W, valamint
>> redőnymotorokat. Ez utóbbiról csak azt tudom, hogy üzem közben kb
>> 0,5A-t vesz fel. Opcióként esetleg a világítás tápját ideiglenesen
>> (<30W)
>
>Ja, akkor nem lesz gond. Csak jópárszás wattos trafónál lenne gond.
>
>hjozsi
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro