[elektro] sorkapocs bontótüske?
Móczik Gábor
pm_levlista at progzmaster.hu
Thu Sep 19 13:04:50 CEST 2013
2013.09.19. 12:07 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> olyat is olvastam, hogy a 20/0,4kV trafóknál ma már a csillagpontot
> "kötelezően leföldelik"
>
> 1.) ezek mennyiben csokkenthetik a valóságban az asszimetrikus hibát?
Semennyire. Oszlopoknál is leföldelik itt-ott.
Üzemi áramot nem visz, ahhoz túl nagy az ellenállása.
> 2.) mit és hogyan kössek, hogy 256V felett (mondjuk 257-ik voltnál) egy relét
> berántva fázis-nulla rövidzárat csináljak?
Semmit.
Tegyél be túlfeszültség levezetetőt meg egy túlfeszültséget mérő és
riasztást adó berendezést, valamint egy ún. munkaáramú kioldót.
A berendezés a kioldóval kikapcsolja a kismegszakítót, a túlfesz
levezető pedig lenyeli a tranzienst, ami a kikapcsolás idejéig (max.
n*100ms) áll fenn.
More information about the Elektro
mailing list