[elektro] sorkapocs bontótüske?
Lajos Rancz
lajos.rancz at gmail.com
Thu Sep 19 09:30:01 CEST 2013
Helló!
És ki állná a cechet? Nyilván sokkal olcsóbb az esetleges károkat kifizetni
mint folyamatosan felülvizsgálni mindent. Hány millió kötés lehet az ország
területén?
Üdv
2013. szeptember 19. 8:42 Móczik Gábor írta, <pm_levlista at progzmaster.hu>:
> 2013.09.18. 21:11 keltezéssel, Pipi írta:
> > Nálam egyik fázis elment, elmű kijön, nem akar fára mászni esős idő,
> majd holnap kijönnek emelős kocsival....
> > addig aszongya átköti a másik bejovő fázisra azt ami kimaradt az óránál,
> átkötötte,
> > majd 5sec múlva szélfújáskor ugrás az órától... visszajött az áram,
> > a 4-es aludrót szépen fröccsent ahogy pillanatra visszajött az áram,
> mert a bejövőt meg nem kötötte ki az okos...
> > persze az utca sarkon a szakaszolót is kinyomta...
>
> Egyik munkatársamnál reggel a kávéfőző bekapcsolásakor a lakásban a
> TV-k, mikro, számítógép, hűtő, kompakt fénycsövek, és gyakorlatilag
> minden eszköz amiben stand-by táp van vagy be volt kapcsolva, nagy
> tüzijátékkal és füstjelekkel a másvilágra költöztek.
>
> Pechjére 3F van a lakásban, kontakt hibás lett a nulla az oszlopon,
> vélhetően a végső döfést az adta, amikor a kávéfőzőt kapcsolta be, majd
> utána durván áttáplált az egyik fázisról a másikra.
>
> A villamosművek annyit mondott, "nem az első az utcában, akinél 3F van,
> benne van a pakliban".
>
> Marha jó. Nem kéne talán akkor tervszerű karbantartás keretében
> végignézni az összes kötést?!
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list