[elektro] sorkapocs bontótüske?

Erdos Zoltan erdosz at gmail.com
Thu Sep 19 12:40:59 CEST 2013


felesleges, ha a derot nem 16-os betonvas, pillanatok alatt elparolog... 
:-)


2013.09.19. 12:07 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> Anonymus <anonymus at telemester.hu> írta, 2013.09.19.:
>> 2013.09.19. 8:56 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>>> ilyenkor érzem, hogy milyen jó, hogy csak 1 fázisom van :-) :-(
>>
>> Ha úgy gondolod, hogy ez megvéd, nagyot tévedsz. Volt eset, hogy egy fél
>> utcát sújtott a rossz kötés. (jó, az egy, vagy kétharmadát :) )
>> Elég, ha napközben, amikor csak a hűtők, meg a készenlétek mennek, belép
>> egy combosabb egyfázisú fogyasztó, lehetőleg izmos induló árammal.
>
> ha jól értettem, akkor
>   Aszimmetrikus hiba esetén a csillagpont potenciálja a
> földpotenciálhoz képest. eltolódik és megemelkedik a hibátlan fázisok
> feszültsége,...
>
> nekem tavaly nyáron csinálták a felszentelt műanyagdobozba áttelepített
> villanyórásdit, ahol 10ohmos helyi földelésre kötötték össze a bejövő nullámat,
> mert ugye "a mai szabványok..."
>
> olyat is olvastam, hogy a 20/0,4kV trafóknál ma már a csillagpontot
> "kötelezően leföldelik"
>
> 1.)  ezek mennyiben csokkenthetik a valóságban az asszimetrikus hibát?
>
> 2.) mit és hogyan kössek, hogy  256V felett (mondjuk 257-ik voltnál) egy relét
> berántva fázis-nulla rövidzárat csináljak?
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
>



More information about the Elektro mailing list