[elektro] hálózatra táplálás - leszakadás

Hofferek Attila hofi at soka.co.hu
Sun Mar 3 19:22:24 CET 2013


2013.03.03. 14:57 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
> Ha rá vagy kapcsolódva a hálózatra, akkor nem tud elmenni a freki, mert
> nőni nem tud, mivel a hálózat a generátorodhoz képest
> végtelen merevnek tekinthető. Csökkenni sem tud, mert ha csökkenne,
> akkor a generátorod átmegy motorba és hajtani fogni nem termelni.

Kúl, akkor ha mégis elmegy, akkor az már egyenértékű a hálózatkimaradással.
Ha meg mágis a hálózati freki megy el mert mondjuk nem magyarországon 
vagyunk,
hanem bhutánban, akkor megintcsak leveszem a generátort, és odamérek a 
hálózatra.

> 1. Ez megengedhetetlen és gyakorlatilag nem kivitelezhető, ugyanis 
> mágneskapcsolós a kapcsolat a hálózattal, félvezetős megoldás nem lehet.

Ménem lehet?

> 2. Mit csinálsz a bevitt teljesítménnyel arra az 1-2 periódusra? a) 
> Ezalatt akkora fáziskülönbség fog kialakulni, aminél már nem tudsz 
> újra kapcsolódni. b) a feszültség szabályzó sem tud ilyen rövid idő 
> alatt beavatkozni, tehát akkora tüskéd lesz ami rövid idő alatt kinyír 
> valamit.

Arra az 1-2 periódusra bevitt teljesítményt elsütöm valahol, egy 
hűtőbordán, ami amúgy is
van gondolom egy ilyen cuccban. Ha van egy mikroprocesszoros vezérlésem, 
akkor szoffer
kérdése, hogy kialakul-e fáziskülönbség, ha meg forgógép, és nem 
milliwattos, akkor két
periódus alatt gyakorlatilag nem változik a fordulatszáma annyit, hogy 
ne tudnám teljesen
nyugodtan visszakapcsolni.



More information about the Elektro mailing list