[elektro] hálózatra táplálás - leszakadás

hobilobi at gmail.com hobilobi at gmail.com
Sun Mar 3 22:39:52 CET 2013


2013.03.03. 19:22 keltezéssel, Hofferek Attila írta:
> 2013.03.03. 14:57 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>> Ha rá vagy kapcsolódva a hálózatra, akkor nem tud elmenni a freki, mert
>> nőni nem tud, mivel a hálózat a generátorodhoz képest
>> végtelen merevnek tekinthető. Csökkenni sem tud, mert ha csökkenne,
>> akkor a generátorod átmegy motorba és hajtani fogni nem termelni.
> Kúl, akkor ha mégis elmegy, akkor az már egyenértékű a hálózatkimaradással.
> Ha meg mágis a hálózati freki megy el mert mondjuk nem magyarországon
> vagyunk,
> hanem bhutánban, akkor megintcsak leveszem a generátort, és odamérek a
> hálózatra.
>
>> 1. Ez megengedhetetlen és gyakorlatilag nem kivitelezhető, ugyanis
>> mágneskapcsolós a kapcsolat a hálózattal, félvezetős megoldás nem lehet.
> Ménem lehet?
Mert nem fogadja el a elektronyos mű. :)


>> 2. Mit csinálsz a bevitt teljesítménnyel arra az 1-2 periódusra? a)
>> Ezalatt akkora fáziskülönbség fog kialakulni, aminél már nem tudsz
>> újra kapcsolódni. b) a feszültség szabályzó sem tud ilyen rövid idő
>> alatt beavatkozni, tehát akkora tüskéd lesz ami rövid idő alatt kinyír
>> valamit.
> Arra az 1-2 periódusra bevitt teljesítményt elsütöm valahol, egy
> hűtőbordán,
Ja azt hittem komoly teljesítményről van szó nem párszáz W-ról. :)
A nagy teljesítményűekben nincs hűtőborda amin ezt megtehetnéd.

> ami amúgy is
> van gondolom egy ilyen cuccban. Ha van egy mikroprocesszoros vezérlésem,
> akkor szoffer
> kérdése, hogy kialakul-e fáziskülönbség, ha meg forgógép, és nem
> milliwattos, akkor két
> periódus alatt gyakorlatilag nem változik a fordulatszáma annyit, hogy
> ne tudnám teljesen
> nyugodtan visszakapcsolni.
Az a két periódus fél vagy 1 fordulat géptől függően. Ha hirtelen 
leveszed róla a terhelést, akkor simán meglódul annyira, hogy  a 
szinkronozó már nem engedi visszakapcsolni. Itt arra gondolj, hogy elég 
ha siet 5-10fokot mire vissza kellene kapcsolni. Az elnyű által 
elfogadott szinkronozónak, ha jól emlékszem 3 fokon belül kell lennie 
2-3 sec ideig, hogy engedélyezze az összekapcsolást.
Az lehet, hogy Te teljesen nyugodtan visszakapcsolod, de aztán nézd meg, 
hogy annak mi lesz a következménye.
Ez akkora dinamikus igénybevételt jelent rendszeresen, mert a hálózat 
kimaradást igen sűrűn kellene nézned evvel a módszerrel, hogy arra nincs 
méretezve egy ilyen rendszer.
Persze mindez teljesítmény függő. Én ebben a témában MW-os rendszerekkel 
foglalkoztam, nem néhány KW-al.

István
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list