[elektro] hálózatra táplálás - leszakadás
hobilobi at gmail.com
hobilobi at gmail.com
Sun Mar 3 14:57:37 CET 2013
2013.03.02. 20:14 keltezéssel, Hofferek Attila írta:
> 2013.03.02. 18:25 keltezéssel, Info írta:
>> Volva két ötletem a leszakadás detektálásához:
>> - az egyik egy lassú: alacsony frekivel (0.1Hz) modulálni kellene a
>> leadott áramot. Negatív irányba. Ha az áram nem fordul meg akkor
>> nincs másik energiaforrás
>> - gyorsabb verzió: nem teljes szinuszt adni, az elején minimális
>> torzítást kellene bevinni. Így a fenti módszerrel gyorsabb
>> detektálás állna elő
>>
>> Vélemény ?
> Ez nem vélemény kérdése, hanem méri a frekvenciát, és ha az kicsit is
> elmegy a
> beállított értéktől, akkor leáll a generátor.
Ha rá vagy kapcsolódva a hálózatra, akkor nem tud elmenni a freki, mert
nőni nem tud, mivel a hálózat a generátorodhoz képest
végtelen merevnek tekinthető. Csökkenni sem tud, mert ha csökkenne,
akkor a generátorod átmegy motorba és hajtani fogni nem termelni.
> Egyébként én simán úgy detektálnám a hálózat kimaradását, hogy leválasztom
> a generátort mondjuk 1-2 periódus erejéig,
1. Ez megengedhetetlen és gyakorlatilag nem kivitelezhető, ugyanis
mágneskapcsolós a kapcsolat a hálózattal, félvezetős megoldás nem lehet.
2. Mit csinálsz a bevitt teljesítménnyel arra az 1-2 periódusra?
a) Ezalatt akkora fáziskülönbség fog kialakulni, aminél már nem
tudsz újra kapcsolódni.
b) a feszültség szabályzó sem tud ilyen rövid idő alatt
beavatkozni, tehát akkora tüskéd lesz ami rövid idő alatt kinyír valamit.
> amikor valami érték a megadott
> határértékeken kívülre kerül, pl 0,1 hz-zel elmegy a frekvencia, vagy
> 0,1V-tal
> elmegy a feszültség, stb, és ha nincs hálózat, akkor vissza sem engedem
> a generátort, amíg vissza nem jön.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
A hálózat megszüntét vektorugrás relével figyelik, és ha tilos a
szigetüzem, akkor azonnal leválik a generátor, és vészleállás van.
István