[elektro] hálózatra táplálás - leszakadás
Hofferek Attila
hofi at soka.co.hu
Sat Mar 2 20:14:13 CET 2013
2013.03.02. 18:25 keltezéssel, Info írta:
> Volva két ötletem a leszakadás detektálásához:
> - az egyik egy lassú: alacsony frekivel (0.1Hz) modulálni kellene a
> leadott áramot. Negatív irányba. Ha az áram nem fordul meg akkor
> nincs másik energiaforrás
> - gyorsabb verzió: nem teljes szinuszt adni, az elején minimális
> torzítást kellene bevinni. Így a fenti módszerrel gyorsabb
> detektálás állna elő
>
> Vélemény ?
Ez nem vélemény kérdése, hanem méri a frekvenciát, és ha az kicsit is
elmegy a
beállított értéktől, akkor leáll a generátor.
Egyébként én simán úgy detektálnám a hálózat kimaradását, hogy leválasztom
a generátort mondjuk 1-2 periódus erejéig, amikor valami érték a megadott
határértékeken kívülre kerül, pl 0,1 hz-zel elmegy a frekvencia, vagy
0,1V-tal
elmegy a feszültség, stb, és ha nincs hálózat, akkor vissza sem engedem
a generátort, amíg vissza nem jön.
More information about the Elektro