[elektro] homerseklet szabalyozas
Bali Zoltan
eltexto at freemail.hu
Thu Jun 20 11:19:49 CEST 2013
Hali!
Nálunk a gyakorlatban működött. Az eredeti
25 éves Honeywell szabályzóval sem lazsált
a motor.
Üdv. Zoli
2013. 06. 19. 18:46 keltezéssel, hg12345 írta:
> Hi
>
> A THP (TECHNOLOGIC) szabályozók nem tartalmaznak motorosszelep algoritmust, csak kettős On/OFF másnével holtzónás on-off hűt-fűt szabályozással lehet vezérelni a szelepet.
>
> a DUAL-PID action az Hűt-Fűt szabályozás "szóvirág neve" , ha kikapcsoljátok az arányos, integráló és deriváló tagot, beállitasz egy holtzónát akkor müködhet, de amig vannak PID paraméterek addig nem fog müködni motoroszeleppel (háromutu)
>
> A hűt - Fűt szabályozás közös PID paraméterrel (pontosan két arányos taggal) képes környezeti hőmérséklet közelében lévő dolgokat szabályozni, de két beavatkozó kell egy fűtéshez és egy hűtéshez mint amint a neve is mutatja. (Azt érhetőség kedvéért a hűtéssel mesterséges veszteséget csinálnak, hogy szabályozható legyen a rendszer) A folyamatos beavatkozás (PWM) miatt elképzelhető hogy a két jelfogó akár egyszerre nyit!
>
> Ennek egy szélsőséges eseten a kettős On/OFF (csak kapcsoló) holtzónával. Csak ilyen beállítás mellett müködhet a háromutu szelep vagy motorosszelep vezérlés. (ilyenkor nem lehet egyszerre nyitás)
>
> Bali Zoltan<eltexto at freemail.hu> írta:
>
>> Adtam neki tápot, aztán beléptem a Setup-ba.>
>>
>>
> SPLL>
> SPHL>
> FUNC>
> AUTO>
> PB>
> INT>
> DER>
> TCR1>
> PRAT>
> TCR2>
> RS>
> UNIT>
> SENS>
> OFFT>
> FILT>
>
>>
> Ezek az opciók vannak benne.>
>
>>
> Üdv. Zoli>
>
>>
> 2013. 06. 19. 12:31 keltezéssel, Bali Zoltan írta:>
>
>> Már régen használtuk, nem emlékszem a>
>> "Con1,Func" opcióra. Szerintem ebben nincs,>
>> régi doksit meg nem találtam. Holnap>
>> előtúrom amit ezekhez adtak.>
>> Amikor használtuk, a C2 hűtés is>
>> működött, de nem úgy hogy vagy ez>
>> vagy az, hanem ha megfelelő volt>
>> a hőfok, akkor mindkettő ki volt kapcsolva.>
>>
>>>
>> Egyet, egy gőzfűtéshez be tudtunk szabályozni.>
>> Ez motoros szelep volt, a fűtés nyitotta a szelepet,>
>> a hűtés zárta.>
>>
>>>
>> Üdv. Zoli>
>>
>>>
>>>
>> 2013. 06. 19. 11:51 keltezéssel, Vajk Fekete írta:>
>> >
>>
>>> Jobban elolvasgatva a dual action pid uzemmodban a ket kimenetet hasznalja>
>>> oda-vissza rangatasra, ami pont jo is lenne, csak ugy tunik az egyik>
>>> mindenkeppen aktiv. Tehat allandoan huzogatna a szelepallitot.>
>>>
>>>>
>>> Vajk>
>>>
>>>>
>>>>
>>> 2013/6/19 Bali Zoltan<eltexto at freemail.hu>>
>>>
>>>>
>>>>
>>> >
>>>
>>>> Hali!>
>>>>
>>>>>
>>>> Ilyent tudok adni, ha meg tudod oldani vele:>
>>>>
>>>>>
>>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1316_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>
>>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1317_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>
>>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1318_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>
>>>>
>>>>>
>>>> Csak a mérőpanel, tápo +5V,-5V stab. kell neki,>
>>>> + a kapcsoló eszközt kell illeszteni (ULN kimenet a panelen).>
>>>> Interface nélküli RS232 log kimeneti láb is van rajta.>
>>>>
>>>>>
>>>> Ja ez hűt-fűt configos, nincs alarm a beállítások között>
>>>> ha jól rémlik.>
>>>>
>>>>>
>>>> Az eredeti manualja:>
>>>> <>
>>>> http://www.controlteconline.com/images/stories/InstructionManuals/OldControls/THP-Series/THP%20482.pdf>
>>>>
>>>>>
>>>> >
>>>>
>>>>>>
>>>>> >
>>>>>
>>>> Üdv. Zoli>
>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>> 2013. 06. 18. 22:21 keltezéssel, Vajk Fekete írta:>
>>>>
>>>>>
>>>> >
>>>>
>>>>> Sziasztok,>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> Van egy gyari padlofutes kevertkori szabalyozo egysegem, aminek az>
>>>>> elektronikaja csak a sajat kazanjaval tud beszelni. Viszont nekem>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> >
>>>>>
>>>> masfajta>
>>>>
>>>>>
>>>> >
>>>>
>>>>> kazanom van.>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> Megtartanam a vizes reszt, viszont kellene ra faragni sajat vezerlest.>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> >
>>>>>
>>>> Nem>
>>>>
>>>>>
>>>> >
>>>>
>>>>> egy urtechnika, van egy keveroszelep egy honeywell motorral, ami faltol>
>>>>> falig 120 sec alatt er oda (es van vegallaskapcsoloja), meg egy homero>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> >
>>>>>
>>>> meg>
>>>>
>>>>>
>>>> >
>>>>
>>>>> egy szivattyu. Szivattyu fixen megy, a motort kellene oda-vissza>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> >
>>>>>
>>>> tekergetni>
>>>>
>>>>>
>>>> >
>>>>
>>>>> hogy a viz 35 fokos legyen. (advanced esetben kulso homerseklet alapjan>
>>>>> valasztani viz celhofokot)>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> Van erre olcson kesz eszkoz, vagy muszaj leprogramozni valami>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> >
>>>>>
>>>> megbizhatobb>
>>>>
>>>>>
>>>> >
>>>>
>>>>> mikrovezerlobe az egeszet?>
>>>>>
>>>>>>
>>>>> Vajk>
>>>>> ->
>>>>> >
>>>>>
>>
> ----------------------------------------->
> elektro[-flame|-etc]>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list