A THP (TECHNOLOGIC) szabályozók nem tartalmaznak motorosszelep algoritmust, csak kettős On/OFF másnével holtzónás on-off hűt-fűt szabályozással lehet vezérelni a szelepet.

a DUAL-PID action az Hűt-Fűt szabályozás "szóvirág neve" , ha kikapcsoljátok az arányos, integráló és deriváló tagot, beállitasz egy holtzónát akkor müködhet, de amig vannak PID paraméterek addig nem fog müködni motoroszeleppel (háromutu)

A hűt - Fűt szabályozás közös PID paraméterrel (pontosan két arányos taggal) képes környezeti hőmérséklet közelében lévő dolgokat szabályozni, de két beavatkozó kell egy fűtéshez és egy hűtéshez mint amint a neve is mutatja. (Azt érhetőség kedvéért a hűtéssel mesterséges veszteséget csinálnak, hogy szabályozható legyen  a rendszer) A folyamatos beavatkozás (PWM) miatt elképzelhető hogy a két jelfogó akár egyszerre nyit!

Ennek egy szélsőséges eseten a kettős On/OFF (csak kapcsoló) holtzónával. Csak ilyen beállítás mellett müködhet a háromutu szelep vagy motorosszelep vezérlés. (ilyenkor nem lehet egyszerre nyitás)

Bali Zoltan <eltexto at freemail.hu> írta:
>Adtam neki tápot, aztán beléptem a Setup-ba.>
>
SPLL>
SPHL>
FUNC>
AUTO>
PB>
INT>
DER>
TCR1>
PRAT>
TCR2>
RS>
UNIT>
SENS>
OFFT>
FILT>
>
Ezek az opciók vannak benne.>
>
Üdv.  Zoli>
>
2013. 06. 19. 12:31 keltezéssel, Bali Zoltan írta:>
> Már régen használtuk, nem emlékszem a>
> "Con1,Func" opcióra. Szerintem ebben nincs,>
> régi doksit meg nem találtam. Holnap>
> előtúrom amit ezekhez adtak.>
> Amikor használtuk, a C2 hűtés is>
> működött, de nem úgy hogy vagy ez>
> vagy az, hanem ha megfelelő volt>
> a hőfok, akkor mindkettő ki volt kapcsolva.>
>>
> Egyet, egy gőzfűtéshez be tudtunk szabályozni.>
> Ez motoros szelep volt, a fűtés nyitotta a szelepet,>
> a hűtés zárta.>
>>
> Üdv.  Zoli>
>>
>>
> 2013. 06. 19. 11:51 keltezéssel, Vajk Fekete írta:>
>    >
>> Jobban elolvasgatva a dual action pid uzemmodban a ket kimenetet hasznalja>
>> oda-vissza rangatasra, ami pont jo is lenne, csak ugy tunik az egyik>
>> mindenkeppen aktiv. Tehat allandoan huzogatna a szelepallitot.>
>>>
>> Vajk>
>>>
>>>
>> 2013/6/19 Bali Zoltan<eltexto at freemail.hu>>
>>>
>>>
>>      >
>>> Hali!>
>>>>
>>> Ilyent tudok adni, ha meg tudod oldani vele:>
>>>>
>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1316_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>
>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1317_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>
>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1318_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>
>>>>
>>> Csak a mérőpanel, tápo +5V,-5V stab. kell neki,>
>>> + a kapcsoló eszközt kell illeszteni (ULN kimenet a panelen).>
>>> Interface nélküli RS232 log kimeneti láb is van rajta.>
>>>>
>>> Ja ez hűt-fűt configos, nincs alarm a beállítások között>
>>> ha jól rémlik.>
>>>>
>>> Az eredeti manualja:>
>>> <>
>>> http://www.controlteconline.com/images/stories/InstructionManuals/OldControls/THP-Series/THP%20482.pdf>
>>>>
>>>        >
>>>>>
>>>>          >
>>> Üdv. Zoli>
>>>>
>>>>
>>> 2013. 06. 18. 22:21 keltezéssel, Vajk Fekete írta:>
>>>>
>>>        >
>>>> Sziasztok,>
>>>>>
>>>> Van egy gyari padlofutes kevertkori szabalyozo egysegem, aminek az>
>>>> elektronikaja csak a sajat kazanjaval tud beszelni. Viszont nekem>
>>>>>
>>>>          >
>>> masfajta>
>>>>
>>>        >
>>>> kazanom van.>
>>>>>
>>>> Megtartanam a vizes reszt, viszont kellene ra faragni sajat vezerlest.>
>>>>>
>>>>          >
>>> Nem>
>>>>
>>>        >
>>>> egy urtechnika, van egy keveroszelep egy honeywell motorral, ami faltol>
>>>> falig 120 sec alatt er oda (es van vegallaskapcsoloja), meg egy homero>
>>>>>
>>>>          >
>>> meg>
>>>>
>>>        >
>>>> egy szivattyu. Szivattyu fixen megy, a motort kellene oda-vissza>
>>>>>
>>>>          >
>>> tekergetni>
>>>>
>>>        >
>>>> hogy a viz 35 fokos legyen. (advanced esetben kulso homerseklet alapjan>
>>>> valasztani viz celhofokot)>
>>>>>
>>>> Van erre olcson kesz eszkoz, vagy muszaj leprogramozni valami>
>>>>>
>>>>          >
>>> megbizhatobb>
>>>>
>>>        >
>>>> mikrovezerlobe az egeszet?>
>>>>>
>>>> Vajk>
>>>> ->
>>>>          >
>
----------------------------------------->