Hi!

egy jó motorosszelep meghajtás beforgatja a helyére a szelepet és hagyja pihenni...



Bali Zoltan <eltexto at freemail.hu> írta:
>Hali!>
>
Nálunk a gyakorlatban működött. Az eredeti>
25 éves Honeywell szabályzóval sem lazsált>
a motor.>
>
Üdv.  Zoli>
>
2013. 06. 19. 18:46 keltezéssel, hg12345 írta:>
> Hi>
>>
> A THP (TECHNOLOGIC) szabályozók nem tartalmaznak motorosszelep algoritmust, csak kettős On/OFF másnével holtzónás on-off hűt-fűt szabályozással lehet vezérelni a szelepet.>
>>
> a DUAL-PID action az Hűt-Fűt szabályozás "szóvirág neve" , ha kikapcsoljátok az arányos, integráló és deriváló tagot, beállitasz egy holtzónát akkor müködhet, de amig vannak PID paraméterek addig nem fog müködni motoroszeleppel (háromutu)>
>>
> A hűt - Fűt szabályozás közös PID paraméterrel (pontosan két arányos taggal) képes környezeti hőmérséklet közelében lévő dolgokat szabályozni, de két beavatkozó kell egy fűtéshez és egy hűtéshez mint amint a neve is mutatja. (Azt érhetőség kedvéért a hűtéssel mesterséges veszteséget csinálnak, hogy szabályozható legyen  a rendszer) A folyamatos beavatkozás (PWM) miatt elképzelhető hogy a két jelfogó akár egyszerre nyit!>
>>
> Ennek egy szélsőséges eseten a kettős On/OFF (csak kapcsoló) holtzónával. Csak ilyen beállítás mellett müködhet a háromutu szelep vagy motorosszelep vezérlés. (ilyenkor nem lehet egyszerre nyitás)>
>>
> Bali Zoltan<eltexto at freemail.hu>  írta:>
>    >
>> Adtam neki tápot, aztán beléptem a Setup-ba.>>
>>>
>>      >
> SPLL>>
> SPHL>>
> FUNC>>
> AUTO>>
> PB>>
> INT>>
> DER>>
> TCR1>>
> PRAT>>
> TCR2>>
> RS>>
> UNIT>>
> SENS>>
> OFFT>>
> FILT>>
>    >
>>      >
> Ezek az opciók vannak benne.>>
>    >
>>      >
> Üdv.  Zoli>>
>    >
>>      >
> 2013. 06. 19. 12:31 keltezéssel, Bali Zoltan írta:>>
>    >
>> Már régen használtuk, nem emlékszem a>>
>> "Con1,Func" opcióra. Szerintem ebben nincs,>>
>> régi doksit meg nem találtam. Holnap>>
>> előtúrom amit ezekhez adtak.>>
>> Amikor használtuk, a C2 hűtés is>>
>> működött, de nem úgy hogy vagy ez>>
>> vagy az, hanem ha megfelelő volt>>
>> a hőfok, akkor mindkettő ki volt kapcsolva.>>
>>      >
>>>        >
>> Egyet, egy gőzfűtéshez be tudtunk szabályozni.>>
>> Ez motoros szelep volt, a fűtés nyitotta a szelepet,>>
>> a hűtés zárta.>>
>>      >
>>>        >
>> Üdv.  Zoli>>
>>      >
>>>>
>>>        >
>> 2013. 06. 19. 11:51 keltezéssel, Vajk Fekete írta:>>
>>     >>
>>      >
>>> Jobban elolvasgatva a dual action pid uzemmodban a ket kimenetet hasznalja>>
>>> oda-vissza rangatasra, ami pont jo is lenne, csak ugy tunik az egyik>>
>>> mindenkeppen aktiv. Tehat allandoan huzogatna a szelepallitot.>>
>>>        >
>>>>          >
>>> Vajk>>
>>>        >
>>>>>
>>>>          >
>>> 2013/6/19 Bali Zoltan<eltexto at freemail.hu>>>
>>>        >
>>>>>
>>>>          >
>>>       >>
>>>        >
>>>> Hali!>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>> Ilyent tudok adni, ha meg tudod oldani vele:>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1316_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>>
>>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1317_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>>
>>>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1318_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>> Csak a mérőpanel, tápo +5V,-5V stab. kell neki,>>
>>>> + a kapcsoló eszközt kell illeszteni (ULN kimenet a panelen).>>
>>>> Interface nélküli RS232 log kimeneti láb is van rajta.>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>> Ja ez hűt-fűt configos, nincs alarm a beállítások között>>
>>>> ha jól rémlik.>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>> Az eredeti manualja:>>
>>>> <>>
>>>> http://www.controlteconline.com/images/stories/InstructionManuals/OldControls/THP-Series/THP%20482.pdf>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>>         >>
>>>>          >
>>>>>>              >
>>>>>           >>
>>>>>            >
>>>> Üdv. Zoli>>
>>>>          >
>>>>>>
>>>>>            >
>>>> 2013. 06. 18. 22:21 keltezéssel, Vajk Fekete írta:>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>>         >>
>>>>          >
>>>>> Sziasztok,>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>> Van egy gyari padlofutes kevertkori szabalyozo egysegem, aminek az>>
>>>>> elektronikaja csak a sajat kazanjaval tud beszelni. Viszont nekem>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>>           >>
>>>>>            >
>>>> masfajta>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>>         >>
>>>>          >
>>>>> kazanom van.>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>> Megtartanam a vizes reszt, viszont kellene ra faragni sajat vezerlest.>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>>           >>
>>>>>            >
>>>> Nem>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>>         >>
>>>>          >
>>>>> egy urtechnika, van egy keveroszelep egy honeywell motorral, ami faltol>>
>>>>> falig 120 sec alatt er oda (es van vegallaskapcsoloja), meg egy homero>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>>           >>
>>>>>            >
>>>> meg>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>>         >>
>>>>          >
>>>>> egy szivattyu. Szivattyu fixen megy, a motort kellene oda-vissza>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>>           >>
>>>>>            >
>>>> tekergetni>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>>         >>
>>>>          >
>>>>> hogy a viz 35 fokos legyen. (advanced esetben kulso homerseklet alapjan>>
>>>>> valasztani viz celhofokot)>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>> Van erre olcson kesz eszkoz, vagy muszaj leprogramozni valami>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>>           >>
>>>>>            >
>>>> megbizhatobb>>
>>>>          >
>>>>>            >
>>>>         >>
>>>>          >
>>>>> mikrovezerlobe az egeszet?>>
>>>>>            >
>>>>>>              >
>>>>> Vajk>>
>>>>> ->>
>>>>>           >>
>>>>>            >
>>      >
> ----------------------------------------->>
>            elektro[-flame|-etc]>>
>>
>>
> ----------------------------------------->
>            elektro[-flame|-etc]>
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list