[elektro] elkoszaradas

Ökrös Miklós mokros at freemail.hu
Thu Apr 11 20:52:10 CEST 2013


Köszönöm az infót, ez tényleg logikus oknak tűnik!

Üdv:
Miklós
20:51

----- Original Message ----- 
From: "hg12345"
Sent: Thursday, April 11, 2013 8:46 PM
Subject: Re: [elektro] elkoszaradas


> A kapcsolóüzemű tápok hálózati oldali buffer kondija max 1Khz-t tud,
(normál) ELKO, a kváziszinuszos szünetmentes nem átkapcsolós tápok 20-40KHz
között mennek, ezt már  nem tudják a normál ELKO-k, igy a magas frekin a
belső ellenállása erösen melegíti a kondit ezért szárad ki. Sajnos 400V
ELKO-kban nincs LESR tipus, legalábbis ritka mint a fehér holló.
>



More information about the Elektro mailing list