[elektro] elkoszaradas
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Fri Apr 12 08:39:53 CEST 2013
Átkapcsolóst kell használni, a modernebbek már ilyenek, itt csak arra kell figyelni, hogy az áthidalási idő megfelelő legyen, de egy kicsit túlméretezett kapcstáp, általában tudja a 3-4 teljes periódús áthidalást, a szünetmentes még 2 teljes periódus alatt átlagosan átkapcsol.
"Ökrös Miklós" <mokros at freemail.hu> írta:
>Köszönöm az infót, ez tényleg logikus oknak tűnik!>
>
Üdv:>
Miklós>
20:51>
>
----- Original Message ----- >
From: "hg12345">
Sent: Thursday, April 11, 2013 8:46 PM>
Subject: Re: [elektro] elkoszaradas>
>
>
> A kapcsolóüzemű tápok hálózati oldali buffer kondija max 1Khz-t tud,>
(normál) ELKO, a kváziszinuszos szünetmentes nem átkapcsolós tápok 20-40KHz>
között mennek, ezt már nem tudják a normál ELKO-k, igy a magas frekin a>
belső ellenállása erösen melegíti a kondit ezért szárad ki. Sajnos 400V>
ELKO-kban nincs LESR tipus, legalábbis ritka mint a fehér holló.>
>>
>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list