[elektro] elkoszaradas
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Thu Apr 11 20:46:51 CEST 2013
A kapcsolóüzemű tápok hálózati oldali buffer kondija max 1Khz-t tud, (normál) ELKO, a kváziszinuszos szünetmentes nem átkapcsolós tápok 20-40KHz között mennek, ezt már nem tudják a normál ELKO-k, igy a magas frekin a belső ellenállása erösen melegíti a kondit ezért szárad ki. Sajnos 400V ELKO-kban nincs LESR tipus, legalábbis ritka mint a fehér holló.
"Ábrahám Gábor" <agabor2 at freemail.hu> írta:
>> > igen, de ez olyan, hogy evekig megy, aztan egyszer csak minden>
> > rakotott tap elszall.>
> > egy autopalya mellett allnak vele, a forgalmat kamerazzak.>
>>
> Akkor viszont hadd égjen!!! 8-)))>
>>
>>
> Kapcsolóüzemű dugasztápok elmelegedtek a "módosított színusztól"? Ott >
> valami>
> nagyon ki lehet élezve azokban a tápokban, ha ennyire kényesek. Ezek >
> ugyebár>
> egy graetz+puffer kombóval kezdődnek, gyakorlatilag bármivel elmegy, ha a>
> feszültség csúcsértéke megfelelő.>
> Ha nagyon rövid impulzussal, tüskével táplálod, akkor arra a rövid időre,>
> amíg a puffert tölti, előfordulhat, hogy túlterheli a Graetz megfelelő>
> diódáját, de ez azért nagyon különleges eset. Ezen kívül mi lehet még?>
> Döglött tápot boncoltatok, mi adta meg magát benne?>
>
1 db púpos elko volt benne. Használtunk ebből a tápból kb. 2000 db-ot.>
Éjjel nappal mentek, több volt, ami 1-2 év után meghalt, hasonló módon.>
>
Ami egy adott cégnél, az ott rendszeresített szünetmentesére került>
az 3 hónapnál nem bírta tovább. POS terminálok lógtak rajta,>
nem igazán kellett szünetmentesről menni.>
Megbeszéltük, hogy átdugják a sima konnektorba,>
és csak akkor rakják vissza a szünetmentesre, ha tényleg szükséges.>
Azóta nincs gond.>
>
Gábor>
>
>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]>
More information about the Elektro